二级负荷电源,可不可以由同一变电所的两台变压器母线(一路高压供两台变压器)下直接取得!
二级负荷电源,可不可以由同一变电所的两台变压器母线(一路高压供两台变压器)下直接取得!
12楼
总计算负荷在1025kVA,选一台1600kVA变压器,在一路低压供电应该就解决问题了吧?
可业主说为了减少投资和可靠要设两台变压器(有台630kVA的现在作为施工用电,以后利用)。
我觉得两台变压器(630+1000)的投资会更多,要增加一台高压柜,一台低压联络柜,补偿柜
投资也不会省,变压器本身的可靠行很高!两台变压器也不能解决二级负荷的要求!不过1600kVA的变压器好像在空调不开时,变压器的运行损耗会大些!
请继续讨论!!