二级负荷电源,可不可以由同一变电所的两台变压器母线(一路高压供两台变压器)下直接取得!
二级负荷电源,可不可以由同一变电所的两台变压器母线(一路高压供两台变压器)下直接取得!
2楼
我觉得不行。
回复
3楼
为什麽不可以啊,二级负荷只是要求双回路。
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
可以啊,都可以从一台变压器出来,双回路就行
这是我师傅说的
你说的那种情况,就更可以了
希望大家可以讨论讨论,下面的情况是不是算2级负荷:
从市电取一路低压到建筑物,然后从建筑物配电箱出2回路到用电设备,请问:这算二级供电吗?
回复
6楼
实际上,上面只能算1路供电,因为两台变压器通常只有1台在运行。
回复
7楼
以前有过几乎完全相同的帖子,需要是区域变电站的不同母线引来来回线路才行,不是随便一个变电所都行。
回复
8楼
楼上的,是多少kv的变电所?
回复
9楼
起码是35KV或者以上的,这是措施的观点。我对此的理解是:结合现实情况,停电情况经常是建筑外电网停电,假如说,按楼主的说法,这个变电所假如是在建筑物里面的10KV变电所,假如只引入一路高压,虽然建筑舞里面设置里两台变压器,外网停电的时候(现在经常错峰用电),二级负荷就没有备用电源了,和三级负荷一样了。但如果从区域变电站的不用母线引入两路高压(区域变电站所有母线都停电的几率是很小的),就可以满足规范要求,二级负荷就可以有比较可靠的备用电源。
回复
10楼
二级负荷应由两个电源供电,即应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复。
回复
11楼
这个变电所是在建筑物里的10KV变电所!
回复