请高手帮我看下 这个办公楼的一层 三层需不需要机械排烟 什么依据
请高手帮我看下 这个办公楼的一层 三层需不需要机械排烟 什么依据
2楼
你是说一、三两层都需要机械排烟 不会吧 那条规范可以作出解释呢
回复
3楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
回复
4楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。:victory:
回复
5楼
给个截图吧,下载你的图纸还要土木币,:L
回复
6楼
我同意楼上的意见……
回复
7楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道
回复
8楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道
回复
9楼
还是设机械排烟比较好,一半机械一半自然是不行的
回复
10楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。排烟量按照走廊面积计算60立方米/平方米,负担两个防烟分区排烟量按照走廊面积计算120立方米/平方米,
回复