办公楼内走道排烟问题 高手进来解答一下
lmss516
lmss516 Lv.2
2009年03月05日 17:38:40
来自于通风排烟
只看楼主

请高手帮我看下 这个办公楼的一层 三层需不需要机械排烟 什么依据

请高手帮我看下 这个办公楼的一层 三层需不需要机械排烟 什么依据
63ba36135e2b632f6b96.rar
526 KB
立即下载
lmss516
2009年03月06日 13:57:44
2楼
你是说一、三两层都需要机械排烟 不会吧 那条规范可以作出解释呢
回复
a009542
2010年04月27日 13:47:59
3楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
回复
laotian602
2010年04月27日 22:44:24
4楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。:victory:
回复
villagerchan
2010年04月28日 19:00:28
5楼
给个截图吧,下载你的图纸还要土木币,:L
回复
iriekotoko
2010年04月29日 14:18:08
6楼
我同意楼上的意见……
回复
我的小山羊
2010年04月30日 12:28:04
7楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道
回复
wjb667
2010年05月04日 07:21:30
8楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道
回复
daiboss
2010年05月04日 10:35:04
9楼
还是设机械排烟比较好,一半机械一半自然是不行的
回复
samyunfz
2010年05月04日 14:18:09
10楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。排烟量按照走廊面积计算60立方米/平方米,负担两个防烟分区排烟量按照走廊面积计算120立方米/平方米,
回复

相关推荐

APP内打开