我第一次做消防设计就有人告诉我正压送风口距地0.4,这个数据从何而来?找不到依据。大家给我说说为什么?是不是跟门有关?
我第一次做消防设计就有人告诉我正压送风口距地0.4,这个数据从何而来?找不到依据。大家给我说说为什么?是不是跟门有关?
12楼
一般正压风口在底部送风的,250-400,我们都在做
回复
13楼
300,我们院
回复
14楼
前室通常是0.5左右,看层高跟风口大小来进行高度的调整。楼梯间通常是2.0以上
回复
15楼
距地300mm左右
回复
16楼
我一般也是300,主要是这时的控制机构正好是人控制范围内,操作方便
回复
17楼
前室的送风口标高要根据前室的装修布置来定,例如有的前室离地面有200高的踢脚或装饰线,有的前室风口下面会放置灭火器等。我做过的有标高有300~500的,有离地面900高的。同时你还要看前室有没有装修吊顶。防烟楼梯间的风口要根据楼梯的踏步来定标高。
回复
18楼
前室风口有执行机构,如设置过高不宜人工开启。另保持人流区域成无烟区。没有确切的高度!看你风口的尺寸而定!
回复
19楼
ggssjj2005 发表于 2013-10-20 12:55 前室的送风口标高要根据前室的装修布置来定,例如有的前室离地面有200高的踢脚或装饰线,有的前室风口下面会 …如果楼梯那里加压送风是在平台那里加压送风呢,是不是跟前室一样距地0.3-0.5m?
回复