我第一次做消防设计就有人告诉我正压送风口距地0.4,这个数据从何而来?找不到依据。大家给我说说为什么?是不是跟门有关?
我第一次做消防设计就有人告诉我正压送风口距地0.4,这个数据从何而来?找不到依据。大家给我说说为什么?是不是跟门有关?
2楼
哦,知道了。需要学习的地方太多了。谢了
回复
3楼
:handshake :loveliness:
回复
4楼
近两个工地的做法都是 前室:0.3米,楼梯间:2.8米
回复
5楼
是吗?我做都是一样的标高。5#你是施工单位的吗?设计院就设计的2.8米?
回复
6楼
我一般都是做300mm的
回复
7楼
前室和楼梯间保持正压的目的,发生火灾时为了使前室或楼梯间在火灾情况下形成正压(送风)而防止火灾烟气进入前室或楼梯间,(送风口在地面300MM处,底部送风,发生火灾时,底部烟气被送风吹走,从而使人员得以通过前室和楼梯间顺利逃生。
回复
8楼
我一般都是做300mm的
回复
9楼
我一般前室0.3~0.5,主要看风口大小;楼梯间2.0米以上。
回复
10楼
:D:D:D:D:D:D
回复
11楼
yooy758 发表于 2012-10-23 12:08 前室和楼梯间保持正压的目的,发生火灾时为了使前室或楼梯间在火灾情况下形成正压(送风)而防止火灾烟气进入 …回答的很详细
回复