正压送风口的标高问题
xinhuobb
xinhuobb Lv.2
2009年02月26日 23:27:27
来自于通风排烟
只看楼主

我第一次做消防设计就有人告诉我正压送风口距地0.4,这个数据从何而来?找不到依据。大家给我说说为什么?是不是跟门有关?

我第一次做消防设计就有人告诉我正压送风口距地0.4,这个数据从何而来?找不到依据。大家给我说说为什么?是不是跟门有关?
免费打赏
xinhuobb
2009年02月28日 13:58:25
2楼
哦,知道了。需要学习的地方太多了。谢了
回复
xinhuobb
2009年02月28日 13:58:50
3楼
:handshake :loveliness:
回复
liran2010
2009年03月02日 19:37:58
4楼
近两个工地的做法都是 前室:0.3米,楼梯间:2.8米
回复
xinhuobb
2009年03月02日 22:02:06
5楼
是吗?我做都是一样的标高。5#你是施工单位的吗?设计院就设计的2.8米?
回复
chengshiguyi
2009年04月01日 00:37:40
6楼
我一般都是做300mm的
回复
yooy758
2012年10月23日 12:08:24
7楼
前室和楼梯间保持正压的目的,发生火灾时为了使前室或楼梯间在火灾情况下形成正压(送风)而防止火灾烟气进入前室或楼梯间,(送风口在地面300MM处,底部送风,发生火灾时,底部烟气被送风吹走,从而使人员得以通过前室和楼梯间顺利逃生。
回复
pwm19942
2013年05月02日 17:01:52
8楼

我一般都是做300mm的
回复
云飘飘
2013年05月03日 07:52:35
9楼
我一般前室0.3~0.5,主要看风口大小;楼梯间2.0米以上。
回复
aiyouguandao
2013年09月22日 17:05:17
10楼
:D:D:D:D:D:D
回复
weilmeng
2013年09月23日 01:21:41
11楼
yooy758 发表于 2012-10-23 12:08 前室和楼梯间保持正压的目的,发生火灾时为了使前室或楼梯间在火灾情况下形成正压(送风)而防止火灾烟气进入 …回答的很详细