计量柜CT保护问题
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2009年02月03日 13:36:37
只看楼主

计量柜使用2个CT准确级为0.2S/10P10, 保护和计量采用同一个信号点0.2S,请问大家在设计中常使用此方案吗? 还是采用准确级0.2S/0.5/10P10

计量柜使用2个CT准确级为0.2S/10P10, 保护和计量采用同一个信号点0.2S,请问大家在设计中常使用此方案吗? 还是采用准确级0.2S/0.5/10P10
免费打赏
星湖
2010年01月14日 18:43:30
12楼
计量 不允许串别的表记的,除非是内部计量
回复
chjs001
2010年01月16日 16:38:19
13楼
测量和保护必须分开啊 就想你微机一样 保护测量是要专门的取样
回复
ronald_csge
2010年01月16日 22:00:38
14楼

完全正确,没见过哪个供电局的计量线圈可以给你做测量用,一般也不会让你把计量线圈与保护线圈和在一个CT甚至一个开关柜内安装。通常而言,计量必须有单独的计量柜。
回复
gaige078
2010年01月18日 09:41:17
15楼
分开有理
回复
yeyishuang_a
2010年01月29日 15:49:24
16楼
14楼的意见绝对正确,高压柜应该有单独的计量柜,电流互感器中0.2S级计量用的线圈回路中是不允许串入其他线圈的.
回复
yeyuyuntian
2010年02月03日 19:18:35
17楼
计量专用
回复
small2908
2010年02月26日 14:50:10
18楼
计量保护分开
回复
zxd8083
2010年03月05日 14:42:11
19楼
计量回路中不能串接另外的回路。
回复
lq174428
2010年03月07日 18:45:54
20楼
电业局不会同意的
回复
vlych
2010年03月13日 23:26:32
21楼

计量柜要保护吗?
是测量吧,0.2S/10P10就是双线圈了啊
回复