如上图,是10kV进线开关柜的部分二次图纸,201是进线隔离柜,44是计量柜。这个电气连锁我的理解是,当拉开计量柜或隔离手车时,断路器跳闸回路工作,跳开进线断路器。(断路器VD4.)我的问题是:当检修的时候,进线断路器是打开的。隔离手车也是打开的。这时候我要想调试断路器,即断路器送到试验位置,那么这时候闭锁回路也是启动的(因为隔离手车断开),那我就不能合上断路器。供电局的人说闭锁回路中增加S8节点或者断路器辅助节点可完成闭锁,以方便现场就行检修时的分合。不甚理解。请各路大神聊聊怎么理解。
如上图,是10kV进线开关柜的部分二次图纸,201是进线隔离柜,44是计量柜。这个电气连锁我的理解是,当拉开计量柜或隔离手车时,断路器跳闸回路工作,跳开进线断路器。(断路器VD4.)
我的问题是:当检修的时候,进线断路器是打开的。隔离手车也是打开的。这时候我要想调试断路器,即断路器送到试验位置,那么这时候闭锁回路也是启动的(因为隔离手车断开),那我就不能合上断路器。供电局的人说闭锁回路中增加S8节点或者断路器辅助节点可完成闭锁,以方便现场就行检修时的分合。不甚理解。请各路大神聊聊怎么理解。