如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?
如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?
2楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-21 11:42 编辑
我好像问过,他们说欧式的可以。美式个别厂家表示可以做。看你接线图就像目字形排列,这种应该是可以的。
回复
3楼
图纸瞎画的吧?计量柜还做计量手车?图纸一点都不严谨
回复
4楼
可以做的,计量也可以做成手车的,但要和进线断路器联锁
回复
5楼
wd0577 发表于 2015-5-21 13:33 图纸瞎画的吧?计量柜还做计量手车?图纸一点都不严谨不是瞎画,是的确不会画啊。如果箱变里如果做高压计量,进线要不要隔离啊?如果要隔离该怎么画啊?没有可以参考的,好像也不能照搬有配电室的那种系统图。
回复
6楼
供应电力设备 发表于 2015-5-21 15:40 可以做的,计量也可以做成手车的,但要和进线断路器联锁手车是不是起个隔离作用啊?怎么联锁啊
回复
7楼
以前做了些小的箱变,都是低压计量的,抄的现成的图,对于高压这块真的很头痛,不知道应该怎么开始,怎么才能明白该设些什么东西啊?还有一些画法的意义,比如说那个pt接在母线上和接在那个插头中间有区别么?有没有人告诉什么书上能有这些介绍啊?
回复
8楼
小箱变一般是低压计量,
回复
9楼
jinpcissy 发表于 2015-5-21 22:38 不是瞎画,是的确不会画啊。如果箱变里如果做高压计量,进线要不要隔离啊?如果要隔离该怎么画啊?没有可 …按你的图纸计量带手车那你选择什么柜型?中置柜?还是老古董KYN10?箱变装这两种柜型成本会增加多少有没有考虑过?
回复
10楼
wd0577 发表于 2015-5-22 09:57 按你的图纸计量带手车那你选择什么柜型?中置柜?还是老古董KYN10?箱变装这两种柜型成本会增加多少有没有 …我真心不知道箱变里用什么柜型,应该是固定柜吧,那箱变里是不是不能做隔离哦?
回复
11楼
jinpcissy 发表于 2015-5-22 10:02 我真心不知道箱变里用什么柜型,应该是固定柜吧,那箱变里是不是不能做隔离哦?不是说必须用什么柜型,而是考虑到箱变的成本/外形/及运输,你的图纸计量柜有隔离手车,出线柜装负荷开关现在的中置柜体价格可比负荷开关价格高,要是用户要求也就罢了,图纸套用也需结合实际情况的,
回复