求助,200kVA箱变里可以装高压计量柜么?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2015年05月21日 10:44:31
只看楼主

如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?

如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?
)5B{1FWPM{31T9`R@[HI8(Q.png

)5B{1FWPM{31T9`R@[HI8(Q.png

免费打赏
jinpcissy
2015年05月22日 11:28:16
12楼
wd0577 发表于 2015-5-22 10:09 不是说必须用什么柜型,而是考虑到箱变的成本/外形/及运输,你的图纸计量柜有隔离手车,出线柜装负荷开关 …如果在箱变里设高压计量,高压线直接进入计量柜没有隔离什么的行不行呢?还是说先进负荷开关柜再进计量柜呢?
回复
jinpcissy
2015年05月22日 11:30:14
13楼
计量可不可以装在进线柜之后呢?
回复
qy339219
2015年05月22日 14:24:56
14楼
首先可以做到!但是200kVA的话,当地的供电部门许可你采用这样的计量方式么?用负荷开关柜。。
回复
ttiiee
2015年05月22日 14:41:37
15楼
200箱变用不着用高压计量吧,真心没遇到过。如果真要上高压计量也不需要上手车柜,固定柜即可,可以进线柜-计量-变压器柜,变压器柜设置负荷开关保护变压器
回复
功不唐
2016年09月28日 09:13:35
16楼
jinpcissy 发表于 2015-5-21 22:48 以前做了些小的箱变,都是低压计量的,抄的现成的图,对于高压这块真的很头痛,不知道应该怎么开始,怎么才 …也是不清楚这些,不知道如何入手学习啊
回复
lgline123
2017年11月24日 14:47:18
17楼
号 好:lol
回复
zhixiansheng
2020年02月28日 14:37:32
18楼

这么小的变压器装低压计量吧,不过青菜萝卜各有所爱

回复
wang171468177
2020年03月01日 19:09:18
19楼

在我们这边局里不管,他们是在外线分支接头那装计量。自己要计量可以做计量柜。

jinpcissy:是的,我感觉现在都是在分支处装计量,用户自己就低压计量了,哪里用的着高压计量啊。

回复
我在发光
2020年03月19日 00:18:28
20楼
计量柜带隔离刀就好了,上隔离,下隔离
回复
huashi1993
2020年06月19日 20:34:15
21楼

200kva的箱变当然可以做高压计量。进线-计量-出线方案。采用固定式环网柜或者充气柜都行。

回复

相关推荐