请教下,10kV进线柜和计量柜中的CT各有什么用处?
wyuh12
wyuh12 Lv.3
2016年03月18日 19:59:19
只看楼主

如图,一小型商业的10kV配电系统图问题一:进线柜和计量柜均装有双线圈CT,请教各位两个柜子的CT有什么用?低压出线柜处的CT的作用又是什么?问题二:什么情况需要加零序电流互感器,加在哪里?请各位不吝赐教,多谢了



如图,一小型商业的10kV配电系统图
问题一:进线柜和计量柜均装有双线圈CT,请教各位两个柜子的CT有什么用?低压出线柜处的CT的作用又是什么?
问题二:什么情况需要加零序电流互感器,加在哪里?
请各位不吝赐教,多谢了




QQ截图20160318193831.png

免费打赏
sw3636844
2016年03月18日 20:38:55
2楼
多谢了多谢了多谢了
回复
co1438651239503
2016年03月19日 05:23:53
3楼
也想知道111
回复
lingxuct
2016年03月19日 09:44:18
4楼
1、进线柜的电流互感器二组二次是显示(接电流表)和保护;
2、计量柜的电流互感器是计量用的,它的测量精度要比其他的都高;
3、低压进线柜的电流互感器二次用途:显示(电流表)、计量(电度表),单独一只接无功补偿。
4、高压出线需要接地保护的需装零序电流互感器。
回复
laodongzhe186
2016年03月19日 09:53:11
5楼
顶楼上!简明扼要
回复
beida_energy
2016年03月19日 11:04:21
6楼
高压柜装CT无非就是显示、计量、保护。
回复
大同00
2016年03月20日 10:57:34
7楼
进线断路器电源端最好设一电压互感器,否则不方便。