关于计量柜在配电系统中的设置 问题??
pc3806135
pc3806135 Lv.5
2016年01月22日 10:16:49
只看楼主

一般我们都是将计量柜放在进线后面出线前面,这种设置方式有没有具体的相关规定说明?或者国家出具的文件?? 求大神指导现在小弟遇到一个安徽的项目 要求将计量放在进线前面,要求我说明为什么我的计量放在进线后面》:Q

JF91KD(J}Z9%%QEK0I]Z229.png一般我们都是将计量柜放在进线后面出线前面,这种设置方式有没有具体的相关规定说明?或者国家出具的文件?? 求大神指导



现在小弟遇到一个安徽的项目 要求将计量放在进线前面,要求我说明为什么我的计量放在进线后面》:Q

JF91KD(J}Z9%%QEK0I]Z229.png

lxx678
2016年01月22日 10:19:49
2楼
按施工蓝图来,都是审批过的图,应该没有问题。
回复
pc3806135
2016年01月22日 10:21:12
3楼
lxx678 发表于 2016-1-22 10:19 按施工蓝图来,都是审批过的图,应该没有问题。该项目本身甲方图纸没有计量柜,是后面要求加的! 然后我司就按照常规做法加在进线柜后面了
回复
s9
2016年01月22日 11:00:48
4楼
回复
北方郎
2016年01月22日 11:07:49
5楼
以当地供电局要求为准,把计量互感器接入第一面柜。
江苏某项目也如此。
回复
北方郎
2016年01月22日 11:08:42
6楼
lxx678 发表于 2016-1-22 10:19 按施工蓝图来,都是审批过的图,应该没有问题。高压供电方案由供电局说了算
回复
lingxuct
2016年01月22日 11:09:55
7楼
一般计量都由电力部门管理,所以也要听从电力部门的要求。

电力部门不希望计量柜在他们不知道的情况下停电,所以会要求装在进线开关之前。
回复
风平浪静02
2016年01月22日 11:17:27
8楼
关于计量柜位置问题。供电企业关于计量装置规范有规定,是应该安排在进线第一面柜。第一,计量装置应该设置在产权分界点。第二,主要是防止漏计电量考虑。
回复
北方郎
2016年01月22日 11:22:06
9楼
大哥,你的方案和南方电网典设方案一致:lol
回复
pc3806135
2016年01月22日 12:35:47
10楼
s9 发表于 2016-1-22 11:00 可参考此贴http://bbs.co188.com/thread-1292303-1-1.html谢谢 学习了
回复
pc3806135
2016年01月22日 12:36:55
11楼
s9 发表于 2016-1-22 11:00 可参考此贴http://bbs.co188.com/thread-1292303-1-1.html谢谢 学习了
回复

相关推荐

APP内打开