成套的朋友,高压计量柜兼作翻线柜吗?
azbd
azbd Lv.7
2014年09月19日 18:14:12
只看楼主

我有一个高压配电方案如下图,高压需要分成两种计量,计量柜兼作翻线柜。不知这种方案能否实现?如有问题,需如何处理?

我有一个高压配电方案如下图,高压需要分成两种计量,计量柜兼作翻线柜。不知这种方案能否实现?如有问题,需如何处理? d.jpg

d.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年09月20日 07:32:12
2楼
方案可行,不过这柜子要加宽 就是加个边柜
回复
azbd
2014年09月20日 08:53:55
3楼
计量柜本身不用加宽吧?你这个边柜的意思就是另加一个柜子?最少的多宽?
回复
azbd
2014年09月20日 08:58:10
4楼
再问一下,进线柜可以实现母排下翻,引至左边计量柜吗?
回复
glliang1
2014年09月20日 09:43:39
5楼
这个计量柜明显画错了,要么计量小车,要么固定式计量,怎么会有单独的PT小车
回复
mr_chen188
2014年09月20日 10:18:28
6楼
计量手车可以这么画,翻排的话 最少再加300MM,这台计量柜不加宽铜排没法翻排,所以尺寸应该是1100*1500*2300 我不是做结构的 错了不负责 希望大家多多指点
回复
lingxuct
2014年09月20日 11:22:55
7楼
10KV柜子上下二路母排位置(空间)不够吧?
回复
dylan3940
2014年09月20日 12:54:01
8楼
可以实现~~~~~~非标柜
回复
mr_chen188
2014年09月20日 13:00:18
9楼
dylan3940 发表于 2014-9-20 12:54 可以实现~~~~~~非标柜李工 帮我看下这个啊 http://bbs.co188.com/thread-8987614-1-1.html
回复
红苹果
2014年09月21日 17:54:25
10楼
看什么样的柜型,母线不一定要在计量柜下。