求教已建10KV配电室10KV出线柜增加计量怎么做?
wluber
wluber Lv.5
2016年06月09日 19:06:11
只看楼主

本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 编辑 如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。 如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?

本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 编辑

如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。
如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?
免费打赏
cmb178
2016年06月10日 06:49:52
2楼
需要增加柜子,主要是一个柜子里电压互感器没空间放
一般采用(进线+计量)的接线方案
回复
a396673967
2016年06月10日 10:49:25
3楼
高压计量需要单独的柜子,容量比较大的时候得装两个。。。。。。。。
回复
heihei1
2016年06月11日 11:29:40
4楼
加高压柜麻烦,高供低计如何?
回复
wluber
2016年06月11日 12:15:19
5楼
cmb178 发表于 2016-6-10 06:49 需要增加柜子,主要是一个柜子里电压互感器没空间放一般采用(进线+计量)的接线方案谢谢,进线+计量也是一个柜子,和出线+计量柜内设备一样多,没有区别,为什么会放不下?按你的意思是在再做一个出线柜?有图吗?
回复
wluber
2016年06月11日 12:16:01
6楼
heihei1 发表于 2016-6-11 11:29 加高压柜麻烦,高供低计如何?就想高供高计
回复
wluber
2016年06月11日 12:17:17
7楼
a396673967 发表于 2016-6-10 10:49 高压计量需要单独的柜子,容量比较大的时候得装两个。。。。。。。。容量不大,一共2700kVA,在出线侧增加一个柜子的话,能给个图看看吗?
回复
hanzhg54
2016年06月11日 12:36:53
8楼
怎么大家一说计量就要加柜子,28柜子上面仪表室里本来就有电度表的位置,下面的CT一般都是三圈的,计量绕组可以直接用,就差个PT,装一个不就完了?
回复
cmb178
2016年06月11日 15:13:59
9楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-11 15:15 编辑 hanzhg54 发表于 2016-6-11 12:36 怎么大家一说计量就要加柜子,28柜子上面仪表室里本来就有电度表的位置,下面的CT一般都是三圈的,计量绕组 …http://bbs.co188.com/thread-9259373-1-1.html这是几家厂家的KYN28-12 开关柜说明书 你可以看看他们的主接线方案图,没有一家的方案有断路器、电流互感器、电压互感器三种元器件同在一个柜子里的。主要原因就是空间不够,电压互感器除了自己的安装空间,前面还要装熔断器,这个熔断器很大的。
回复
丷叶落之秋
2016年06月11日 16:59:25
10楼
一般出线柜电流互感器不带计量0.2S绕组 更换电流互感器 换成三绕组的带0.2S计量绕组 电压信号取本来计量柜的 或者是在柜子断路器室下部加装计量PT
回复
丷叶落之秋
2016年06月11日 17:09:52
11楼
本帖最后由 丷叶落之秋 于 2016-6-11 17:30 编辑

换电流互感器就是多了两个计量绕组的线 加上接地6根线 加装PT的话估计比较麻烦 也可以加装在出线电缆室 最方便就是取原来的计量电压互感器100V电压
不知道你那边计量单位同意不(不知道对计量精度是否有影响)
装下边的话熔断器可以用XRNP系列高压保险 保险XRNP1-12T ¢25×195
可以找能做KYN柜体的成套厂家改造
下PT.PNG
回复