想问问大家,现有一GCK低压柜,出现抽屉中都配有三相计量的电能表。现在我直接遥测低压柜母排的绝缘电阻。1、先把进线开关的取样电压线熔丝取下来 2、分开低压框架断路器3、拆开接零排的地线(1)但发现在遥测母排的时候,绝缘摇不起了,电子式摇表显示接地了。(2)把三相计量电能表的接线全部拆开就发现可以摇得起。想问问大家,是什么原因呢?
(1)但发现在遥测母排的时候,绝缘摇不起了,电子式摇表显示接地了。
