请问KYN28计量柜需要装微机吗?
琥珀川先生
2015年05月16日 17:02:02
只看楼主

请问各位前辈,KYN28计量柜是否需要装微机和接地刀?

请问各位前辈,KYN28计量柜是否需要装微机和接地刀?
QQ截图20150516170053.png

QQ截图20150516170053.png

免费打赏
jiangzhi0316
2015年05月16日 17:12:02
2楼
不用装,浪费
回复
lingxuct
2015年05月17日 08:33:04
3楼
没有保护,也没有可供测量的信号,综保的作用没有,装它的意义没有。
回复
zlj5165
2015年05月17日 10:24:25
4楼
计量装接地刀,这方案从没见到过。
回复
beida_energy
2015年05月17日 20:17:56
5楼
都不用装的,没必要。比如,地刀,那是维修安全的需要, 如果开关柜后面是变压器或支线,那接地刀是必须的。计量柜就是一个移开结构加熔断器,一旦移开后肯定隔离了,而且也到此为止了。
回复
琥珀川先生
2015年05月18日 14:37:42
6楼
就因为之前都没见过,所以来问问是否有这样的方案。多谢各位前辈。
回复
qq_1431929507208
2015年05月18日 14:53:32
7楼
不要
回复
tbhd007
2015年05月18日 15:51:39
8楼
不装。计量柜在我看来越简单越好。
回复
qhpeng
2015年05月31日 15:07:16
9楼
装微机继电保护没有意义
回复
cq0871
2015年06月01日 01:57:43
10楼
不用装,如果是你要拿到供电部门去审核的图纸,那他们一定会让你取消的
回复
zsphn6666
2015年06月01日 08:15:08
11楼
要有PT并列装置。
回复

相关推荐

APP内打开