本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-16 08:25 编辑
请假大家一下,PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里?
@攻城师118181
@swc5201314
@ccc___
2楼
自己转一下,帮忙解答呀
回复
3楼
计量柜本身有自己的PT和CT,但必须独立一个柜(除了自己计量,利用母线PT的电压)。
回复
4楼
计量需单独一个柜子,加铅封,不会让你乱动
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-7-15 14:48 计量柜本身有自己的PT和CT,但必须独立一个柜(除了自己计量,利用母线PT的电压)。4938476看这个图,计量和PT是放在一个柜子里的,合适吗
回复
6楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-15 15:15 看这个图,计量和PT是放在一个柜子里的,合适吗首先说你的问法有问题,计量和PT不是并列关系,是一组CT和一组PT构成计量。上面那张图不太象计量PT,更像是母线PT。下面这张图左面这台柜是计量柜,但一般PT采用V-V接线。
回复
7楼
zljsyc 发表于 2014-7-15 22:11 首先说你的问法有问题,计量和PT不是并列关系,是一组CT和一组PT构成计量。上面那张图不太象计量PT,更 …1.那计量PT和测量PT可以在一个柜子里吗?2.如果上面的一幅图是母线PT,没有计量的话,那为什么还要安装电流互感器呢?
回复
8楼
这图看不懂~ 能发点完整的不?
回复
9楼
好像不行吧!学习了
回复
10楼
好像可以,我看过南方10KV低压规范有说过。如果同一个柜子计量跟PT必须做成抽出式
回复
11楼
不过我也记不起来了,是PT还是计量跟进线柜必须做成抽出式了?
回复