PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里
weibo_1401697551842
2014年07月15日 09:10:35
只看楼主

本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-16 08:25 编辑 请假大家一下,PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里?@攻城师118181 @swc5201314 @ccc___

本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-16 08:25 编辑

请假大家一下,PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里? @攻城师118181 @swc5201314 @ccc___
免费打赏
a3076__
2014年07月16日 15:23:05
12楼
可以的 以前做过这样的柜子 油田用的双网电系统 就是PT在下面分6KV和10KV两个小车 可以根据电网的等级随时抽出更换 也可以做成单一电压等级固定式的
回复
a3076__
2014年07月16日 15:24:37
13楼
少发一张····
回复
weibo_1401697551842
2014年07月16日 15:42:54
14楼
小白大虾 发表于 2014-7-16 15:24 少发一张····谢谢您,还发了那么多的图,您是做什么的,看来对电气开关柜很了解的呀
回复
xiaosong10
2014年07月16日 16:05:02
15楼
首先从两者的用途来分析,计量柜是作电能计量用的,计量互感器需到电力局指定计量中心去校验,计量表是局里自己安装,这样做达到一个目的,局里收电费准确和防止窃电,计量柜还要求安装铅封。而PT柜的作用是电源检测(有些加装消谐装置)。如果外线是专线,高压柜这里的计量只是内部计量的话,计量和PT放在一块是没有问题的,但如果是局里挂表,那就不行了
回复
a3076__
2014年07月16日 16:05:56
16楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-16 15:42 谢谢您,还发了那么多的图,您是做什么的,看来对电气开关柜很了解的呀生产开关柜的厂家 :)
回复
weibo_1401697551842
2014年07月16日 16:25:37
17楼
小白大虾 发表于 2014-7-16 16:05 生产开关柜的厂家我对设备不是很了解,第一幅图上面的三个圆的和下面的的红的是什么?
回复
pqpy
2014年07月16日 16:31:58
18楼
计量柜必须单独设置

母线PT也是单独一个柜的
回复
西西第一号
2014年07月16日 16:53:16
19楼
我刚看了一下南方电网的规定,如果PT跟进线柜一起,PT就必须做成抽出式。好像没有见过进线柜、计量柜、PT柜做到一起的。
回复
dev1227ht
2014年07月16日 18:22:37
21楼
计量要单独做一台柜子。
回复
zljsyc
2014年07月17日 08:18:30
22楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-16 07:40 1.那计量PT和测量PT可以在一个柜子里吗?2.如果上面的一幅图是母线PT,没有计量的话,那为什么还要安装 …1.这种专用的计量柜一般是上级电业部门对本级(就是计量柜所属单位)的电能计量,计量柜是不允许用户自己打开的,所以也就不能把计量PT和母线PT放在一个柜子里。2.上面那幅图个人认为,如果作为计量PT的话一般按V-V接线。电流互感器精度等级好像是0.2S级(截图不全),那应该是计量CT。