本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-16 08:25 编辑 请假大家一下,PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里?@攻城师118181 @swc5201314 @ccc___
本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-16 08:25 编辑
请假大家一下,PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里?
@攻城师118181
@swc5201314
@ccc___
23楼
zljsyc 发表于 2014-7-17 08:18 1.这种专用的计量柜一般是上级电业部门对本级(就是计量柜所属单位)的电能计量,计量柜是不允许用户自己 …谢谢您的解答
回复
24楼
xiaosong10 发表于 2014-7-16 16:05 首先从两者的用途来分析,计量柜是作电能计量用的,计量互感器需到电力局指定计量中心去校验,计量表是局里 …同意进线柜,PT柜,计量柜用途的说法。如果是关口用,一定是不能放在一个柜子里的,电网不会松口的,没得商量的,,楼主您就考虑安装就成了。如果是内部用,比如自备发电,或者电厂,这些可以自主的地,就好办了。我们这边发电机出口断路器,CT,PT 就放一个柜子里,计量再装块多功能数字表,A,V,P,KW.h都看的到,还有大把的空间安装断路器二次综保。现在愁的是断路器太占地方,要是那玩意能浓缩就爽了。
回复
25楼
计量可以和进线装在一起,当然最好分别单独装一个柜子,防止电磁干扰,,,
回复
26楼
本人觉得可以,计量柜本身就涵盖PT和CT
回复
27楼
可以装的,就是一个柜体里面两个手车就可以了
回复
28楼
好资料,谢谢了
回复
29楼
mns018 发表于 2014-7-15 15:04 计量需单独一个柜子,加铅封,不会让你乱动楼主说的对呀!
回复
30楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-16 16:25 我对设备不是很了解,第一幅图上面的三个圆的和下面的的红的是什么?圆的是传感器 红的是过电压保护器
回复
31楼
学习啦;谢谢!
回复
32楼
当然不可以做在一个柜子里。。。
一般地方都会有规定的,计量柜如果是供电单位计量,那么柜子必须独立。另外,各地供电单位要求也不一致。
这两个方案怎么看着这么别扭呢,第一张让我联想翩翩,想着你左侧是什么,左侧还有柜子吗?第二张的进线断路器呢?
我们这要求计量要在进线开关之前的。可能我供电公司的活干的少。。。
另外,10KV我们这供电单位会要求进线三相三线制计量,那么两张图的PT接法就不合适了。