本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-16 08:25 编辑 请假大家一下,PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里?@攻城师118181 @swc5201314 @ccc___
本帖最后由 我痴我心weibo 于 2014-7-16 08:25 编辑
请假大家一下,PT柜,计量柜,进线柜能不能在一个高压柜里?
@攻城师118181
@swc5201314
@ccc___
33楼
li理论上是可以的,但要求计量系统单独,那标准柜是放不下的,
回复
34楼
来学习
看不懂~~
回复
35楼
我看过比较多几乎都是计量柜单独一个柜的。至于而PT柜电话我看到多的是进线柜里包含PT手车(我的理解是你说的PT柜可以跟进线柜一起)。补充:计量柜就像前面前辈所说的,他里面也包含有PT与CT 的(这边PT还有CT都是供电局负责转上或者提供的),严格上不给动的。
回复
36楼
dulisanjiaomao 发表于 2014-7-20 23:14 我看过比较多几乎都是计量柜单独一个柜的。至于而PT柜电话我看到多的是进线柜里包含PT手车(我的理解是你说 …谢谢您的讲解
回复
37楼
学习,学习!
回复
38楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-15 15:15 看这个图,计量和PT是放在一个柜子里的,合适吗哦 原来如此学习了!
回复
39楼
正在学习中!
回复
40楼
有点看不懂。呵呵。学习了 谢谢:)
回复
41楼
中国特色。。。
回复
42楼
我痴我心weibo 发表于 2014-7-15 15:15 看这个图,计量和PT是放在一个柜子里的,合适吗我觉得这个取决于用什么样的仪表了,反正我们单位计量和保护用同一个柜子,而且用的是三相五柱式pt,集计量和保护于一体