计量柜CT保护问题
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2009年02月03日 13:36:37
只看楼主

计量柜使用2个CT准确级为0.2S/10P10, 保护和计量采用同一个信号点0.2S,请问大家在设计中常使用此方案吗? 还是采用准确级0.2S/0.5/10P10

计量柜使用2个CT准确级为0.2S/10P10, 保护和计量采用同一个信号点0.2S,请问大家在设计中常使用此方案吗? 还是采用准确级0.2S/0.5/10P10
免费打赏
luozhiting
2010年03月15日 17:24:44
22楼
计量柜要那么多绕组么?很么还有测量和保护呀?
我是厦门的,计量实际就用了0.2S的,另外一组都短接接地了。以前是有接负控,现在负控改在进线柜了。
回复
yryrr
2010年03月25日 22:03:36
23楼
0.2s/0.2
回复
hyypc
2010年04月24日 10:45:07
24楼
保护和测量不用同一CT的,可以查查CT的原理。
回复
z68522
2010年04月24日 22:40:22
25楼
计量和测量绝对不能接一起,供电局不允许
回复
红苹果
2011年01月11日 15:12:03
26楼
:Q
看规范吧。。我也被弄糊涂了。。。
规范说测量与保护宜分开,共用一组CT时宜接于不同的二次绕组。对于计量,也只是I、 II类电能计量才需专用计量CT或二次绕组。
回复
bvvr
2011年01月12日 12:29:05
27楼
不矛盾,但是供电计量要求独立的电流源。
回复
womingpiaobo
2011年02月02日 11:32:32
28楼
原则是保护不能用精度等级高的,因为ct/pt饱和问题
回复
ztszhou
2011年02月02日 11:47:07
29楼
计量柜使用2个CT准确级为0.2S/10P10, 计量采用同一个信号点0.2S,保护采用10P10。也有测量串在0.2S级上(着要看供电局肯不肯了)。
回复
陈绪功
2011年02月15日 16:03:43
30楼
计量是单独用的
回复
guofuong10
2011年02月15日 23:36:04
31楼
采用准确级0.2S/0.5/10P10
回复