内走道排烟
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2008年12月27日 13:40:58
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅建筑,内走道两侧分别为楼梯间和电梯前室且各自满足防排烟的条件,内走道长度30m这样的情况内走道仍然需要做排烟吧?

高层住宅建筑,内走道两侧分别为楼梯间和电梯前室且各自满足防排烟的条件,内走道长度30m
这样的情况内走道仍然需要做排烟吧?
toplhc
2008年12月27日 13:49:49
2楼
从你的描述来看,内走道不满足自然排烟条件,考虑机械排烟
回复
flier_01
2008年12月27日 20:57:22
3楼
应机械排烟