想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?《简明通风设计手册》是写着用常开式!技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。各位大虾怎么见解!?
想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?
《简明通风设计手册》是写着用常开式!
技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。
各位大虾怎么见解!?
32楼
我也是一个新手在这里学到不少东西,谢谢各位大侠
回复
33楼
如果是常开,计算风机风井风量时就应该把所有层数都考虑,而不是规范中的2层或3层,否则,前室正压得不到保证。
回复
34楼
同意,按现行规范应该用常闭。
注意施工质量,还有平时维护,还有消防验收,可用手动开启实验。
回复
35楼
如果一栋18层的楼,加压风量要提高6-7倍。风管太大,风机太大。
回复
36楼
我认为只有两三个前室需要正压送风的话,就设置自垂百叶算了
回复
37楼
常开 常闭 都可以
回复
38楼
同意住宅用常开,公建用常闭.但是设计人要注意好完善报警系统的配合...
回复
39楼
什么是剪刀楼梯间啊
小弟好象第一次听说啊呵呵
回复
40楼
规范常闭是正确的,不能用自垂或固定百叶窗替代正压送风口,因其达不到防火要求,重要的是日常维护,
回复
41楼
不带执行机构当然不是常闭风口,如果设计为常闭,用自垂式风口肯定不行,是施工的错误。
我遇到的是只有地下室的合用前室需要采用机械防烟的情况,这种只对一个前室进行加压送风的送风量该如何计算?
回复