前室正压送风口常闭还是常开!?
yqding0328
yqding0328 Lv.2
2005年03月28日 16:59:23
来自于通风排烟
只看楼主

想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?《简明通风设计手册》是写着用常开式!技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。各位大虾怎么见解!?

想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?
《简明通风设计手册》是写着用常开式!
技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。
各位大虾怎么见解!?
免费打赏
zb153318233
2005年12月24日 11:32:39
32楼
我也是一个新手在这里学到不少东西,谢谢各位大侠
回复
acheng
2006年01月03日 09:56:38
33楼
如果是常开,计算风机风井风量时就应该把所有层数都考虑,而不是规范中的2层或3层,否则,前室正压得不到保证。
回复
cnmarqt
2006年01月04日 10:42:34
34楼

同意,按现行规范应该用常闭。
注意施工质量,还有平时维护,还有消防验收,可用手动开启实验。
回复
cnmarqt
2006年01月04日 10:44:26
35楼
如果一栋18层的楼,加压风量要提高6-7倍。风管太大,风机太大。
回复
lh1996
2006年01月04日 10:45:27
36楼
我认为只有两三个前室需要正压送风的话,就设置自垂百叶算了
回复
alaxyin
2006年01月04日 11:03:18
37楼
常开 常闭 都可以
回复
aionyu
2006年01月04日 15:06:55
38楼
同意住宅用常开,公建用常闭.但是设计人要注意好完善报警系统的配合...
回复
fly0285
2007年03月26日 17:29:11
39楼
什么是剪刀楼梯间啊
小弟好象第一次听说啊呵呵
回复
mga810
2007年09月01日 07:08:24
40楼
规范常闭是正确的,不能用自垂或固定百叶窗替代正压送风口,因其达不到防火要求,重要的是日常维护,
回复
xmgy
2008年01月23日 21:50:05
41楼

不带执行机构当然不是常闭风口,如果设计为常闭,用自垂式风口肯定不行,是施工的错误。

我遇到的是只有地下室的合用前室需要采用机械防烟的情况,这种只对一个前室进行加压送风的送风量该如何计算?
回复

相关推荐

APP内打开