想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?《简明通风设计手册》是写着用常开式!技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。各位大虾怎么见解!?
想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?
《简明通风设计手册》是写着用常开式!
技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。
各位大虾怎么见解!?
22楼
同意17楼的观点.常闭型维护是很大问题,很多是年久失修,用他的时候反而打不开
回复
23楼
to:nky6666
1,加止回阀也是烟筒,风机未开的话下层烟气会从上层风口窜出
2,增加20%风量的依据?火灾层风压够吗?其他层需要吗?
3,若不设正压送风,岂不更好维护?
回复
24楼
1。一般应加自垂百叶风口;
2。是根据手册计算的,应该没有问题,我们做过不少这样的塔楼,消防验收都没有问题;
3。设不设正压送风应根据规范,但是日常的维护是必须要考虑的,要不着火时常闭风口打不开,与设计是无关的,但会影响人员疏散的
回复
25楼
自垂百叶风口是个不错的办法,着火时常闭风口打不开,楼梯间送风也会保证前室压力大于走道,来保证疏散的安全.有一个问题不是特别明白,如果每层都设,火灾时每层前室都送,怎样保证前室的压力达到规范要求的30Pa,因为每个前室泄露的风量是一定的,火灾时如果都保证是否要加大风机的送风量,和楼梯间的加压送风系统一样吗?
另外常开常闭的定义,我的理解是常开一般是普通百叶风口,自垂式是否应归入常闭?
回复
26楼
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=45653&way=2
浅谈机械防排烟设施在消防验收中应注意问题
回复
27楼
我认为常闭一般是指电动风口,常开为自垂或固定百叶窗
回复
28楼
就象大家讨论的!!!我们这里
防烟楼梯间采用:自垂式百叶风口或常开百叶风口!!!
前室:多采用常闭。
回复
29楼
不管是常开还是常闭,个人认为在水,电,暖三个专业.一旦发生火灾防排烟是最不放心的一块.自己曾经在杭州,上海的一些高层建筑里特意观察了一下,基本是不起作用的.自己分析了一下原因一是:在大部分地区消防部门暖通专业没有二是防排烟太抽象,不确定性大,三消防验收不重视
回复
30楼
同意
回复
31楼
火灾中多数人是因为吸入有毒有害的燃烧产生的气体死亡的,消防部门肯定重视,关键这方面的理论少,实际暖通施工队伍经验不多。一般联动还是能做到的,可能不能达到设计理想状况,但不起作用应该和物业维护水平有关,因为防排烟设施主要是供疏散人疏散安全准备的,应该要加强这方面防火常识的宣传!