前室正压送风口离地高度多少为好?
wangliaolin
2008年08月21日 11:50:02
来自于通风排烟
只看楼主

我做的一个项目前室正压送风口高度为离地1.4米,但审图中心提出不行,说应该为离地0.3米,请问各位大侠:正压送风口的离地高度规范里面或者设计手册有没有规定?一般为多少为宜?理由?

我做的一个项目前室正压送风口高度为离地1.4米,但审图中心提出不行,说应该为离地0.3米,
请问各位大侠:正压送风口的离地高度规范里面或者设计手册有没有规定?
一般为多少为宜?理由?
免费打赏
tedaczd
2013年03月22日 10:02:10
22楼
大家都很专业,老同志们过于教条,OUT了。
回复
liuchao198877
2013年04月22日 16:47:53
23楼
我们工地的排烟口距地就比较高,一米二左右吧
回复
love.cabin
2015年08月06日 11:32:16
24楼
个人做法是,前室的操作高度在1.5米内即可。楼梯间的就尽量高点,底边距地在1.0米以上。
回复
c0709150201
2015年08月07日 09:20:36
25楼
toplhc 发表于 2008-8-23 00:54 高度多少没有绝对,但是手动执行机构最好在0.8~1.5米范围内,一般正常人所能方便操作的区域。你如果是 …很是赞同,我觉得他说你高了,就是怕手动装置抬高,如果把手动装置放在下边呢,可否,这样你也不用改图了
回复
zaizaigege
2015年09月05日 11:15:49
26楼
wangliaolin 发表于 2008-8-22 10:20 谢谢各位能够给予帮助我原先所有的设计风口都是设的400左右,但后来经过省院的一个老工程指点,他也认为风口 …“设高点还是有好处,特别是风口用自垂百叶的时候” 请问好处在哪里呀,我之前没遇到过这种风口,这里设计用的这种风口。
回复
zjg8237372
2015年09月06日 20:48:32
27楼
hao–tian 发表于 2008-9-8 00:29 无论在规范还是技术措施都没有明确要求加压送风口距地尺寸,做在高处也没问题,只是要保证点动手动控制阀在 …同意,本来就相当于一个充气气球,谁管是仰头吹还是低头吹。
回复
xk2462384136
2015年09月07日 10:11:12
28楼
我是菜鸟,看了以后很长见识,谢谢楼上各位!
回复
ajian0524
2015年09月18日 10:33:47
29楼
学习了。貌似放在多高都无所谓呀