前室正压送风口离地高度多少为好?
wangliaolin
2008年08月21日 11:50:02
来自于通风排烟
只看楼主

我做的一个项目前室正压送风口高度为离地1.4米,但审图中心提出不行,说应该为离地0.3米,请问各位大侠:正压送风口的离地高度规范里面或者设计手册有没有规定?一般为多少为宜?理由?

我做的一个项目前室正压送风口高度为离地1.4米,但审图中心提出不行,说应该为离地0.3米,
请问各位大侠:正压送风口的离地高度规范里面或者设计手册有没有规定?
一般为多少为宜?理由?
免费打赏
hf992434
2008年08月29日 13:29:21
12楼
防烟楼梯、前室、合用前室加压风口距地一般都为300mm
回复
huituzimeimei
2008年09月01日 15:53:23
13楼


知道了,谢谢!!
回复
sjdds
2008年09月01日 17:11:20
14楼
送风口设在离地300-500mm,原因一是烟气温度高,向上积聚,二是人逃生时伏低身子,有利于吸取氧气.
回复
langlan998
2008年09月02日 10:45:28
15楼
学学习习!!努努力了!!!!!
回复
marsroom
2008年09月02日 20:55:59
16楼
一般都是距离地面300,一个原因是上边有人说了,手动操作在0.8到1.5米之间,还有一个原因是着火的时候底部加压送风让烟气尽量往上走,给下边留出空间躲避或者逃跑!
回复
waj
2008年09月03日 09:19:01
17楼

同意,主要是操作机构人要很方便就能够得着。
回复
lorranan
2008年09月03日 15:57:33
18楼
送风口设在离地300-500mm
回复
ayan1214
2008年09月04日 16:31:04
19楼
建筑有要求,一般要保护小孩子的,楼梯和前室风口底距地面900。是为了防止风口掉落
回复
hao--tian
2008年09月08日 00:29:24
20楼
无论在规范还是技术措施都没有明确要求加压送风口距地尺寸,做在高处也没问题,只是要保证点动手动控制阀在距地1.5米以内,因为前世的正压值能够保证烟气不进入前室不存在吹散烟气的情况。我现在设计中把风口做在下部,风口较大时要求建筑专业在风口里侧做钢筋防护,以免管理不善小孩子弄掉风口掉入井中
回复
潇潇雨下
2013年03月18日 16:31:35
21楼
本帖最后由 xxyuer 于 2013-3-18 16:37 编辑

习惯性都要求300左右,我觉得加压送风口做太低有安全隐患,里面就是竖井,特别是住宅如果风口损坏,儿童玩耍容易进去,个人观点认为应该做1.2以上。
回复