正压送风系统压差开关控制原理: 楼梯间压差开关,主要用于高层建筑前室及通道之间或楼梯间与前室的压力测量与控制,控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,或楼梯间与前室压差值达到或超过40-50PA时,打开楼顶正压送风机与送风竖井中间管道上的旁通泄压阀进行泄压,确保火灾时逃生人员能轻便打开防火门,同时又确保烟雾无法进入前室及消防逃生走道楼梯间。
正压送风系统压差开关控制原理:
楼梯间压差开关,主要用于高层建筑前室及通道之间或楼梯间与前室的压力测量与控制,控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,或楼梯间与前室压差值达到或超过40-50PA时,打开楼顶正压送风机与送风竖井中间管道上的旁通泄压阀进行泄压,确保火灾时逃生人员能轻便打开防火门,同时又确保烟雾无法进入前室及消防逃生走道楼梯间。 当压差值降低到一定值,压差开关触点断开,楼顶旁通阀断电,旁通阀闭合停止泄压。
压差开关作用原理:
压差开关的阀体和行程开关组装在一块底板上。润滑脂在压力的作用下从主管道B进入压差开关阀体活塞的右腔,主管道A卸荷。一旦两条主管道的压差达到设定值,活塞克服左腔内弹簧力向左移动,并推动行程开关,使触点1和2闭合,发出脉冲讯号至系统电控箱,责令换向阀换向,这时主管道A受压,B卸荷,活塞在二端腔内弹簧的作用下对中,行程开关触点1和2断开,触桥处中位。
系统开始第二周期工作,一旦主管道A和B间压差又达到设定值时,活塞向右移动,行程开关触点3和4闭合,脉冲讯号再次使系统中的换向阀换向,开始下次循环工作。
压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线,只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。
正压送风系统常用压差开关分类:
通用型:
通用型压差控制器是我司专门为正压送风系统(前室,楼梯间,地下避难所等)压差控制开发的一款通用型专用产品,该产品采用外壳采用壁挂方式;前端采用直径6mm压迫式阶梯管,使用方便,连接可靠,确保产品具有良好的密封性及防护等级。严格的生产制作工艺,完善的检验及老化测试设备,确保了优异的产品品质。该产品广泛的应用前室(合用前室)压差测控系统、封闭避难层、防烟楼梯间压差测控系统;室内外压差检测、过滤网堵塞监控系统等干燥气体的压差测控系统。
通用型
声光报警型:
此款压差开关除具备通用型的全部功能外,还带两个功能指示灯显示巡检功能和报警指示;在控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,或楼梯间与前室压差值达到或超过40-50PA时,不仅能打开楼顶正压送风机与送风竖井中间管道上的旁通泄压阀进行泄压,还能发出声光报警。
声光报警型
数显型 :
此款压差开关除具备上述两种的全部功能外,还具有数显功能,可以随时查看前室及通道之间或楼梯间与前室的压力变化。在 声光报警型基础上增进了高精度显示器,使得任何一处都能时时反应着当前压力变化.
安装:
压差开关用于控制前室压力时高压管嘴(短管)接通前室,低压管嘴(长管嘴)接走廊或过道;PYG311压差控制器监控两端的压差值,当压差值达到设定值(25~30PA),压差控制器常开触点闭合, 以开关量信号并传递给LFM7003收集系统,通过系统的智能分析控制风机旁通阀的开启或者关闭, 接通楼顶旁通泄压阀控制箱电源,处于楼顶的旁通泄压阀打开进行送风泄压,降低压差值,当压差值降低到一定值(通常回差为10PA),PYG311前室压差控制器触点断开,楼顶旁通阀断电,旁通阀闭合停止泄压。
电源要求:输入200-240VAC
信号源要求:输入24VDC
电源转换:AC转换DC
输出方式:24VDC
输出模式:正反开关量