我是甲方工程师,现在有个大厦2-3层做餐厅,因此增加空调.空调公司计算的开关2层是选择200A,3层是250A 我们原来系统的开关预留的是225A ,用原来的开关会有问题吗?

我是甲方工程师,现在有个大厦2-3层做餐厅,因此增加空调.空调公司计算的开关2层是选择200A,3层是250A 我们原来系统的开关预留的是225A ,用原来的开关会有问题吗?
免费打赏
洛学
2008年03月31日 16:20:33
2楼
开关选择是根据设备额定电流、短路电流、以及单相接地电流灵敏度等要求决定的
不能简单根据设备额定电流而决定
回复
tanglonglove
2008年03月31日 16:26:42
3楼

同意,不过楼主所提的问题,空开也是可以用的,施工方所提供的电流值都是高一级的
回复