400米X400米居住小区,室外消防水池怎样布置?
ax2003
ax2003 Lv.2
2008年03月04日 09:43:49
只看楼主

有一个约20栋的小高层和多层住宅小区,东西长400米,南北长400米,南北高差挺大,有地下车库。整个小区地势较高,市政管网水压太小。现准备设消防水池,室内消防水量72方,室外消防水量144方,车库喷淋水量108方,总计324方。现在水池的设置位置有点犯愁,小区中间设一个水池的话,满足不了保护半径150米的要求;如果东西方向布置两个水池的话,一个水池324方,满足所有消防水量;另外一个水池只保证室外消防水量144方。感觉是不是有点浪费哪?能否这样做:只在小区中心做一个324M的水池,泵房内设置室内栓,室外栓,喷淋三种加压泵?那么如何保证起火时,打开室外栓时,能够及时启动室外栓的加压泵来供水呢?供水压力又是多少呢?请各位大侠解答疑难,多谢了!!!

2008年03月05日 00:00:30
2楼
小区内室外消火栓接小区内环状给水管网(引自市政)。消防水池附近设消防取水口。这样消防部门会接受。按你的想法做,业主会骂你。如果市政给水管网水量能满足的话可以不考虑室外消防水量。你还可以向当地消防部门了解一下。
回复
ax2003
2008年03月06日 10:34:01
3楼
谢谢楼上的
回复
eric.wang
2008年03月10日 00:07:33
4楼
我的通常做法是在中心尽可能保护到最多的楼栋,结合地下室情况来布置消防水池。如果两股市政进水管,且满足消防流量的校核要求,可以不考虑消防水池储存室外消防水量;否则再在另外一个地方考虑室外用水部分的消防水池。
另外,楼主提到的情况有小高层,保护半径应取高规中的100m为宜,而不是低规的150m。
回复
xxqsl001
2008年05月13日 11:41:04
5楼
我的做法:设一个水池,但设多个取水口。因为有高差,宜于采用这种方式
回复
strimp
2008年05月15日 23:36:26
6楼
各地作法有差距,我在重庆,基本室外消防不利用市政水压,因为自来水公司不让用,一般都做消防水池储存事内外消防用水,然后设3种泵,室外消防泵和消火栓联动的,一有火警泵就启动了,
回复
nicky168888
2008年05月16日 14:36:35
7楼
这个消防水池的设置的确比较麻烦的,就楼主的例子来看,室外消防用水量很小,所以由市政管网完全提供为好的。若最不利室外栓压力无法满足的话只能全部靠泵解决问题的,
回复
xiaoxiang9966
2010年07月02日 18:19:45
8楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开