空载损耗对变压器价格的影响大吗?
空载损耗对变压器价格的影响大吗?
变压器的报价表
论文简介: 列的变压器价格一缆表 附件名:2011761309918045953.zip 文件大小:78K (升级VIP 如何赚取土木币)
请教3150kVA 35kV/0.4kV的主变如何配保护
请教3150kVA 35kV/0.4kV的主变如何配保护,主变至高压侧断路器有400m,主控室距主变也是400m,这个主变保护该如何配啊?
请教电压互感器变比解析
请各位师傅详细解释下这个电容式电压互感器的变比所包含的信息!
两台互为备用变压器,一台主带,另一台接近空载,危害
由于为一级符合,使用的变压器都是互为备份。其中一台为主供,另外一台处于备用,备用变压器接近空载运行。挺浪费能源的,特别是电费那块,安装的时候是按照两台总容量申请,240元/kva来计算的。请问各位大佬,除开电费这块外,从技术上说,变压器(10KV---400V)长期空载运行有啥危害?若将负载从主变压器分流部分负载到空载变压器(通过后端ATS切换)有什么好处吗?多谢
1600KVA变压器是不是最多只能用1200KW的最大使用率?
如题,另外是不是与使用的不同场合有关系,假定有功功率为0.85.我对电力是小白,请指点。
GB/T 6541-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T 6541-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求网上不太好找,发上来给大家用用。
变压器与磁电工程师
公司:某知名美资企业上海分支结构工作职位:变压器与磁电工程师工作地点:上海薪资:15K左右(根据不同情况可涨幅) 福利待遇很好。请有兴趣的同志们直接和我联系
变压器的选择
求教大家个问题,我想给公园配变压器,90KW的计算负荷,75KW是水泵用的,15kw是照明用的。变压器大概选多大的。怎么计算啊,我是新手,希望大家多多指点。
变压器
我单位有一台SC3-800的干式变压器有时声音挺大的,无放电现象,刚刚声,但这声音一阵一阵的,不是正常的嗡嗡声,同样的设备一号变压器没有,又由于它带的有变频电动机,是变频器的谐波造成的,去年没有,今年更换了变频器的IGBT板子共3块,abb的,别的没有动,请教专家解释,谢谢;
10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择
摘 要:10 kv配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10 kv环网供电单元和终端用户10 kv配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。
1OkV配电变压器选择与台架安装
kV配电网络建设与改造过程中,配电变压器的选择及台架安装是一个重要环节,为了使配电变压器的分布达到结构合理、供电可靠、运行经济、维修方便,符合配电网络安全供电可靠性、连续稳定运行的要求,配电变压器的选择及台架的安装尤为重要。现就乐昌地区在农村1OkV电网建设与改造中,配电变压器的选择与台架安装的技术原则论述如下。 1变压器的选择 农改中配电变压器的选择包括两个方面,一为变压器位置的选择,二为变压器型号及容量的选择。
变压器的负荷率为什么不宜大于85%
请教变压器的负荷率为什么不宜大于85%?如果满负荷运行,会出现什么后果?请高手解答下,先谢过了
09三相变压器台图1.dwg
图纸简介: 10千伏架空配电线路设计图纸 附件名:20082201203490456781.zip 文件大小:165K (升级VIP 如何赚取土木币)
厂用变压器能否长期并联运行
我们厂是个化工厂,有两台40MW的110/10kV的变压器,但运行规程上要求只有倒闸时能并联运行,平常不能长时间并联运行,我想问一下厂用变压器能长期并联运行吗,如果不能,问什么呢,求解,求大神
电流互感器和隔离器区别???
我想采集稳流源输出的电流信号,通过采样电阻加隔离器的方式 还是 通过电流互感器的方式?如图:稳流源输出5A到30A的可选的方波信号采集稳流源的输出电流信号,方波脉宽为100us,1:1的占空比一是采用取样电阻的方式(如图):由于E、F端的电压达到900V,需要接隔离器,采用何种隔离方式?二是采用电流互感器(or霍尔传感器)的方式,在图中的E、F处把取样电阻换成互感器问:这两种方式哪种方式好,精度高?
天正电气绘图
使用天正电气(8.5)绘制的变压器应该是带有三维功能的为什么我绘制的变压器没有三维呢?是不是有操作有问题?请高手帮忙,谢谢!
招聘:变压器与磁电工程师
公司:某知名美资企业上海分支结构工作职位:变压器与磁电工程师工作地点:上海薪资:15K左右(根据不同情况可涨幅) 福利待遇很好。请有兴趣的同志们直接和我联系,或者给我留言,再细谈工作的具体内容. QQ1047418265 Email:cecilialiu@talentlead.com
请大家帮忙看看,办公楼采用多联机空调共计450KW,空调变压器容量500KVA是否合适?
机关办公楼采用多联机空调系统,空调单独设置一台变压器,空调厂家提供空调用电量450KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,计算变压器容量为500KVA,变压器容量是否合适?还需要考虑启动时的冲击电流吗?
高压电动机电抗器降压启动的问题
高高压电动机电抗器降压启动,启动回路为:电抗器出线柜至电抗器,然后引线至启动母线、启动母线连接电动机启动柜(断路器柜)然后连接至电机。启动柜合闸启动完毕后,电动机运行柜(当然也是断路器柜)合闸,启动柜跳开,断开电抗器回路。请问电动机启动柜、运行柜是否可以选择相同的CT的变比?有没有相关资料?谢谢[ 本帖最后由 tnc 于 2010-11-6 15:43 编辑 ]
10/0.4 500KVA变压器低压侧总开关选择
10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
变压器价格表
110kV及以下各类干式、油浸式变压器价格。
弧光过电压引发的变压器短路事故分析
某110kV 变电站1 号主变SFSZ8-25000/110由于事故造成了变压器的损坏。公司将变压器返回制造厂并组成事故联合调查小组,分析了事故原因,并制定了抢修方案。 事故经过 事故当天天气晴朗, 气温高达39℃。13 时26分,运行人员突然听到爆炸声,1 号主变内部声响异常,随后1 号主变重瓦斯和差动保护动作,断开主变三侧断路器,变压器退出运行。 变压器损坏情况 (1)绕组。低压绕组a 相、b 相上部3 饼~4 饼匝间短路烧损,并向上拱起,上部端绝缘损坏。
紧急求助 变压器的KVV线具体是做什么的啊?
有什么用啊 怎么选型?:lol
请教:变压器上封闭母线B相下方过热问题
本帖最后由 kyle2887808 于 2013-9-5 16:45 编辑 如题,变压器上封闭母线B相下方过热,当在下方切口之后过热问题得到缓解,将封闭母线上的铝桶抬起30公分同样问题也得到缓解。求解,有局部温度过热的原因。
再谈变压器选择大小问题(南北差异)
以前一直接北方的项目,现在有一个南方福建的项目,总容量大概需要8000KV,准备选用5台1600的变压器。但是当地供电局要求选用800的变压器。有没有人知道,为什么南方城市喜欢小变压器,是何当地的气候条件有关还是因为什么原因?在北方项目里出现2000,2500的变压器都很正常,供电局也不会直接反对,也会和设计商量。难道南方真的有什么特殊问题吗?
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。 ●变压器截面积确定: 大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*SQRT(P)。在设计时,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放电路的电源变压器;音频变压器在大动态下明显失真,电源变压器在大动态下次级电压明显下降。经测算,截面积不够是产生上述现象的主要原因之一)。
【求教】关于三卷变压器的容量计算
三卷变压器,进线电压等级110kV,出线分别为35kV/10kV。35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA,则变压器容量应为多少?5000还是10000?
这是几只电流互感器?
n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?
n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?答案给的是有功为单台的1/n,实在没想明白,难道不是每台相加么?这问题困扰我N天了,求朋友们帮忙啊!
电压互感器并列的条件和操作问题
10KV单母线双分段系统,电压互感器并列的条件是什么?具体怎么操作?电压互感器并列采用什么样的形式比较好?我这里的电压并列装置有问题,我想怎么改下。电压互感器并列一般是要母线先并列才行,但是好多人都是不合母联,电压互感器直接并列,好像他们也知道这样会出问题,但是都这么做...........
干式变压器
GB10228-2008T 干式电力变压器技术参数和要求.pdf
变压器为1600KVA,低压标准是多大电流
变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排
请教,双1250KVA变压器低压侧母排的选择
如题,请教如何选择,1台1250KVA的额定电流1804A,我选的(80*8)*2,有人让我改100*10的,还有变压器与低压柜连接的封闭母线桥图纸上标的1800A,施工队说小,建议改大一点,最好能列出计算的式子,选择的依据,感谢各位
GBT 7595--2008运行中变压器油质量
GBT 7595--2008运行中变压器油质量
配电变压器防雷保护措施分析
原帖转自传动网http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/31/07831C18DB94D25.html 摘要:为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,本文介绍了配电变压器防雷保护措施的应用,可以提高配电变压器防雷水平的效果。 关键字:配电 变压器 防雷 措施1 前言 我国共有2400个县级农村电网及280个城市电网,配电变压器数量达数百万台,加之我国土地辽阔,且雷暴日偏多,如南方某些地区年雷暴日高达100~130日,配电变压器受雷电波侵害较为严重,这不仅给供电企业带来极大的经济损失,而且严重影响供电可靠性。为此,为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器安全运行,有必要对配电变压器防雷保护措施逐一分析,从而有选择性的采取适当的防雷保护措施。
请问3台变压器应该有几路高压供电?
2台1600并列运行,1台2500的,应该有几路高压?3路独立的么?低压出线应该有几路?谢谢
四台变压器并列运行
刚在论坛看到一个帖子是关于变压器两台并列运行的,大家争论还不小,不过我觉得两台不必去为两台的争论,两台并列没有问题。我做过两台2000KVA并列的。。。。现在有个问题,是有客户提出将他四台500KVA的变压器并列,而且还是很老的柜子,我觉得这样做很危险,还没答复人家。大家一起来讨论一下。。。。。。
请问500千伏安箱变内有无软母线
租赁的箱变安装完后供电局报结算,箱变中竟然还有软母线取费项目。对高压知之甚少,请问各位高手箱变中是否有软母线,是不是变压器低压侧到出现铜排之间的连接呢,此段连接是否应为箱变出厂时已经连接好的而非现场安装
变压器接地方式改变保护定值要改吗
公司主变是110/10Kv的,原来的接地方式是通过放电间隙接地,新上了一台15MW的发电机后,接地方式改成直接接地了,我想问的是变压器除了有关接地的定值需要修改,其余的定值需要修改吗,110kV线路的定值要改吗改主变的接线方式是地调要求的,发电机的输出直接接在10kV母线上,上发电机有必要改主变的接地方式吗,求大神解惑