n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?
leiwuning
leiwuning Lv.2
2012年09月14日 11:45:27
来自于变压器
只看楼主

n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?答案给的是有功为单台的1/n,实在没想明白,难道不是每台相加么?这问题困扰我N天了,求朋友们帮忙啊!

n 台变压器在额定功率、额定电压下并联,其有功损耗和无功损耗怎么算?
答案给的是有功为单台的1/n,实在没想明白,难道不是每台相加么?
这问题困扰我N天了,求朋友们帮忙啊!
免费打赏
电气之家
2012年09月14日 11:54:52
2楼
有功功率为单台的n倍,无功功率为单台的1/n,
回复
怂糖糖
2012年09月14日 12:02:57
3楼

问下斑竹:无功为啥是1/n?
回复
sanmujun
2012年09月15日 21:55:09
4楼
我看了一下今天考试卷子公式附录,貌似都是n倍(看的不是很仔细)
回复
guoguo_lei
2012年09月16日 09:38:27
5楼

斑竹错了,全是n倍,不管是有功还是无功都是n倍,你画个并联等效电路计算下,就知道了。
回复
lingfumai
2012年09月16日 11:39:35
6楼
前提:并联,额定电压
有功功率:并联,电压额定,电流是额定的1/n,因此单个有功是(1/n)平方,因此n个有功就是1/n;
无功功率:并联,电压额定,单个无功额定,因此n个无功就是n
回复
最后一片枫叶
2013年09月04日 23:02:35
7楼
你们就一天乱讲吧。变压器的等效电路分串联支路和并联支路,每个支路都有有功损耗和无功损耗。两台变压器并联,串联支路相当于并联,电阻减小一半(相同的变压器并联),串联电路的功率是用电流来计算的,所以串联支路功率损耗为n分之一,并联支路的损耗是用电压来计算的,电压不变,所以并联支路的损耗时n倍,总损耗是串联支路的损耗和并联支路的损耗加起来!这些书上都有的,大家以后回答问题最好严谨点,不要想当然,最好找到出处或者自己经过严格推到出来的再来回答,否则很容误导别人!
回复