照明系统中的额定功率怎么算???
zenglijie
zenglijie Lv.4
2010年09月27日 16:53:17
只看楼主

本人用的是天正电气 一个简单的电气照明系统里面好几种算法 但是结果却不一样 我多搞糊了 是我搞错了吧 请各位师傅指点 。。。现在简单的列一个系统图 望师傅们指点一二 (就是求这个系统的设备容量Pe 计算容量Pjs 计算电流Ijs)——(假设需要系数为0.8 功率因数为0.85)WL1 应急照明 0.8KWWL2 普通照明0.8KWWL3 普通照明0.8KWWL4 普通插座2.0KWWL5 普通插座2.0KW

本人用的是天正电气 一个简单的电气照明系统里面好几种算法 但是结果却不一样 我多搞糊了 是我搞错了吧 请各位师傅指点 。。。现在简单的列一个系统图 望师傅们指点一二 (就是求这个系统的设备容量Pe 计算容量Pjs 计算电流Ijs)——(假设需要系数为0.8 功率因数为0.85)
WL1 应急照明 0.8KW
WL2 普通照明0.8KW
WL3 普通照明0.8KW
WL4 普通插座2.0KW
WL5 普通插座2.0KW
WL6 空调插座2.0KW
WL7 空调插座2.0KW
WL8 空调插座2.0KW
WL9 空调插座2.0KW
WL10 空调插座2.0KW
WL11 空调插座2.0KW
W12备用
WL13备用
免费打赏
ljphb
2010年09月29日 09:44:52
2楼
pe=0.8+0.8++++++++2
pjs=Kpe=0.8pe
Ijs=pjs/1.732*0.85
回复
99xiong2008
2010年09月29日 09:50:47
3楼
楼上的第三个公式不对,因该是:Ljs=pjs/(1.732*u*cos)
你忘记除电压了0.38
回复
zenglijie
2010年09月29日 10:51:32
4楼
:) :) 谢谢哦
回复
zenglijie
2010年09月29日 10:52:29
5楼
:hug: 非常感谢
回复
420983030
2010年10月19日 09:37:47
6楼
:Ljs=pjs/(1.732*u*cos)
你忘记除电压了0.38
回复
半坡
2011年01月12日 11:45:06
7楼
谢谢了,:victory: