机关办公楼采用多联机空调系统,空调单独设置一台变压器,空调厂家提供空调用电量450KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,计算变压器容量为500KVA,变压器容量是否合适?还需要考虑启动时的冲击电流吗?

机关办公楼采用多联机空调系统,空调单独设置一台变压器,空调厂家提供空调用电量450KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,计算变压器容量为500KVA,变压器容量是否合适?还需要考虑启动时的冲击电流吗?
免费打赏
loyal7
2012年09月05日 16:34:51
2楼
理论上可以满足空调负荷供电要求,变压器负荷率90%,不需要考虑启动冲击电流,多联机是有若干个小机组连接而成,单个机组功率相对于变压器容量所占比例不大。
回复
yts_vv
2012年09月06日 21:05:05
3楼
同意楼上 的
回复
cj134001
2012年09月07日 15:32:21
4楼
得630的
回复
doubleheart
2012年09月07日 16:42:37
5楼
====450*0.5/(1.732*0.38*0.8)==427.32KVA
回复
csdlh
2013年04月19日 08:51:28
6楼
没问题,可以。
回复
haohao2001727
2013年05月20日 21:03:04
7楼
肯定不行了
变压器一般来说不能满负荷的,最好80%左右的负荷,500/0.8=625KVA 所以选择容量为630KVA的变压器就没问题了。
回复
sjg9876
2013年09月17日 12:51:29
8楼
我认为7楼说的对满负荷容易坏掉,选择容量为630KVA的变压器就没问题了。