厂用变压器能否长期并联运行
zhkai25
zhkai25 Lv.2
2013年08月25日 22:44:09
来自于变压器
只看楼主

我们厂是个化工厂,有两台40MW的110/10kV的变压器,但运行规程上要求只有倒闸时能并联运行,平常不能长时间并联运行,我想问一下厂用变压器能长期并联运行吗,如果不能,问什么呢,求解,求大神

我们厂是个化工厂,有两台40MW的110/10kV的变压器,但运行规程上要求只有倒闸时能并联运行,平常不能长时间并联运行,我想问一下厂用变压器能长期并联运行吗,如果不能,问什么呢,求解,求大神
zyw3369
2013年09月22日 17:44:41
2楼
10kV系统的设备选型是按2台变压器并列运行考虑的就可以。如果是按分列运行考虑的就不行。短路电流增加将近1倍,如果发生短路事故,设备的分断能力及线缆的热稳定都不够的。一般是按分列运行考虑。
回复
电力滤波
2013年09月22日 21:13:05
3楼
只要变压器阻抗在一定范围内是可以长期并列运行的,两台变压器分别有次总,且中间有母联开关,短路电流通过次总时还是一样大的。
回复