1600KVA变压器是不是最多只能用1200KW的最大使用率?
whai5852829
2009年09月16日 17:04:07
来自于变压器
只看楼主

如题,另外是不是与使用的不同场合有关系,假定有功功率为0.85.我对电力是小白,请指点。

如题,另外是不是与使用的不同场合有关系,假定有功功率为0.85.
我对电力是小白,请指点。
免费打赏
whai5852829
2009年09月16日 17:05:44
2楼
另外:电力安全规范里面有没有这样的硬性规定?请指教
回复
dgbyls
2009年09月16日 17:18:15
3楼
变压器允许过负荷运行,跟所带负载有关,具体可参考《变压器运行规程》
回复
whai5852829
2009年09月16日 17:28:06
4楼
是不是在医院里的话,变压器不允许满载运行,以保证安全。
有没有什么安全规范在这方面做了明确要求,刚才旁边的人告诉我说矿山的变压器使用率不能超过60%以策安全。
回复
whai5852829
2009年09月16日 17:56:56
5楼
请知情人现身,版主,强烈呼唤你!!
回复
tank-----no.1
2009年09月16日 19:58:06
6楼
请参考:
回复
whai5852829
2009年09月17日 09:31:34
7楼
运行规程里好像没有明确规定,汗一个
回复
shideping
2009年09月17日 11:35:29
8楼
如果无功补偿够的话,就是负载功率因数更低,所带负荷也可以很接近1600KW。可以这么理解,由于负载吃无功,无功补偿提供无功,变压器的整个负载(包括负载和无功补偿)可以看成纯阻性的了,因此带1600KW的有功自然不成问题了。注意这里没有考虑电感性负载启动电流的问题。

[ 本帖最后由 shideping 于 2009-9-17 12:04 编辑 ]
回复
加肥猫
2009年09月17日 13:37:28
9楼
变压器正常运行负荷控制在80%,反算一下就行了
回复
gzmo
2009年09月18日 13:49:01
10楼
民规 4.3.2 配电变压器不宜长期负载不宜大于85%
回复
hedong830412
2009年09月21日 00:39:04
11楼
80%-85%就可以
回复