变压器的选择
n8866059
n8866059 Lv.7
2012年11月06日 10:12:46
来自于变压器
只看楼主

求教大家个问题,我想给公园配变压器,90KW的计算负荷,75KW是水泵用的,15kw是照明用的。变压器大概选多大的。怎么计算啊,我是新手,希望大家多多指点。

求教大家个问题,我想给公园配变压器,90KW的计算负荷,75KW是水泵用的,15kw是照明用的。变压器大概选多大的。怎么计算啊,我是新手,希望大家多多指点。
免费打赏
sfy71950
2012年11月06日 11:36:41
2楼
公园内不是只有水泵,照明,是否还带其他设备,另水泵的单台容量75KW,还是多台的功率之和,应就公园的总体外轮廓、面积,配电的主要用途来考虑。
回复
yaoguizhong213
2012年11月06日 12:13:23
3楼
变压器不大,考虑将来扩容,建议200以下的
回复
n8866059
2012年11月06日 13:57:48
4楼
还有就是厕所和仓库了都不是很大的,水泵是一个40kw,一个35kw。配电主要就是给照明很水景的水泵用,再留备用也是给照明和水泵用的,应该主要是照明。
回复
keke00.
2013年06月28日 15:45:03
5楼
n8866059 发表于 2012-11-6 13:57 还有就是厕所和仓库了都不是很大的,水泵是一个40kw,一个35kw。配电主要就是给照明很水景的水泵用,再留备 …选100kva我感觉足以用
回复
keke00.
2013年06月28日 15:46:16
6楼
keke00. 发表于 2013-6-28 15:45 选100kva我感觉足以用要是考虑扩容的话选160kva吧。
回复
西南北
2013年07月24日 13:30:10
7楼
“90KW的计算负荷,75KW是水泵用的,15kw是照明用的”应该这样理解:75KW是水泵用的应该是三相的功率,15kw是照明用的应该转换为三相的15/1.732=8.7kw,故总功率为75+8.7=83.7kw。还要考虑同时用电率和变压器的的经济运行值75%,一般可以按大于83.7kw比对变压器标准临近选择,否则不经济。
回复
lqllqllr
2013年08月06日 08:52:39
8楼
要是扩容的话,选择160kva的吧
回复
lqllqllr
2013年08月06日 08:53:03
9楼
要是扩容的话,选择160kva的吧
回复
jerrychen2213
2013年08月25日 13:20:04
10楼
zfd1166 发表于 2013-7-24 13:30 “90KW的计算负荷,75KW是水泵用的,15kw是照明用的”应该这样理解:75KW是水泵用的应该是三相的功率,15kw …请问是否变压器的经济运行值都为75%呢?
回复
quaj1234
2013年08月25日 23:06:36
11楼
应该相连的只能是160KVA了吧