求教大家个问题,我想给公园配变压器,90KW的计算负荷,75KW是水泵用的,15kw是照明用的。变压器大概选多大的。怎么计算啊,我是新手,希望大家多多指点。
求教大家个问题,我想给公园配变压器,90KW的计算负荷,75KW是水泵用的,15kw是照明用的。变压器大概选多大的。怎么计算啊,我是新手,希望大家多多指点。
12楼
要是考虑扩容的话选160kva吧
回复
13楼
jerrychen2213 发表于 2013-8-25 13:20 请问是否变压器的经济运行值都为75%呢?变压器容量单位是KVA,你的90KW是有功功率,变压器的容量是视在功率,75%考虑的是裕量和有功功率占视在功率的比值,就是cos值,所以要选的大一点,有125KVA的可以选择。
回复
14楼
我觉得可以这么算 水泵的需用系数取0.75,单相电的需用系数取0.8,再考虑变压器的经济运行系数0.85,功率因数0.75, 即: (75*0.75+15*0.8)/0.85*0.75 算先来等于107KVA。在根据扩容要求进行选择。对不对,各位前辈。。。
回复
15楼
yaoguizhong213 发表于 2012-11-6 12:13 变压器不大,考虑将来扩容,建议200以下的有公式吗 最好能附上
回复
16楼
125Kva的变压器就可以满足要求了。
回复
17楼
感觉你说的不对,别进行误导啊!照明功率除以三,是每相所分的功率,选线是根据这个选,而变压器容量不除三!
回复