10/0.4 500KVA变压器低压侧总开关选择
ajia0527
ajia0527 Lv.7
2012年09月25日 10:17:09
来自于变压器
只看楼主

10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?

10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
免费打赏
raul012
2012年09月25日 10:36:28
2楼
我个人认为还是别为了省钱,上框架吧。
回复
chenhao915211
2012年09月25日 11:24:23
3楼
得上框架吧!!!!!!!!!!!!!
回复
born2hike
2012年09月25日 12:21:12
4楼
800的吧。。。
回复
pj_wh_sz
2012年09月25日 16:55:44
5楼
分断能力怎么也得50kA吧
回复
wboy8759
2012年09月25日 17:22:38
6楼
这要根据你的负荷大小和分断能力来选。500kVA的变压器,低压侧额定电流为722A,短时过负荷电流更大,你凭什么选700A的断路器?
回复
姜振祥
2012年09月25日 18:15:09
7楼
我们是选择框架的 用的是800A的框架啊
回复
shuobudei0
2012年09月26日 13:57:11
8楼
我一般配1000!
回复
njhjh08
2012年09月26日 14:41:20
9楼
至少选择800A的框架断路器,如放预留则可1000A以上。
回复
forget4369
2012年09月26日 16:10:47
10楼
请问800A是不是额定运行短路分断能力(ics)啊
回复
zdx801222
2012年09月26日 16:30:12
11楼
查《04DX101-1建筑电气常用数据》,500KVA低压出口处的短路电流是18kA,额定电流是723A.因为断路器可以短时过载运行,
建议总断路器采用800A,短路电流大于18kA即可。
回复