10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
2楼
我个人认为还是别为了省钱,上框架吧。
回复
3楼
得上框架吧!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
800的吧。。。
回复
5楼
分断能力怎么也得50kA吧
回复
6楼
这要根据你的负荷大小和分断能力来选。500kVA的变压器,低压侧额定电流为722A,短时过负荷电流更大,你凭什么选700A的断路器?
回复
7楼
回复
8楼
我一般配1000!
回复
9楼
至少选择800A的框架断路器,如放预留则可1000A以上。
回复
10楼
请问800A是不是额定运行短路分断能力(ics)啊
回复
11楼
查《04DX101-1建筑电气常用数据》,500KVA低压出口处的短路电流是18kA,额定电流是723A.因为断路器可以短时过载运行,
建议总断路器采用800A,短路电流大于18kA即可。
回复