10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
13楼
查《04DX101-1建筑电气常用数据》,500KVA低压出口处的短路电流是18kA,额定电流是723A.因为断路器可以短时过载运行,
建议总断路器采用800A,短路电流大于18kA,再校验热稳定!!
支持!!!
回复
14楼
广州这边的要求是1000A的框架开关
回复
15楼
看你的负荷率了,一般变压器的负荷率在70%为最好,电流肯定达不到额定电流,如果按照严格的选型来说,应该选用800A的框架。但是如果实际负荷比较小,也可以考虑相对小一点的断路器。
回复
17楼
我们一般配得是这种
回复
19楼
配隔离开关就行,主要检修时候用,能有个明显的断点。
回复
20楼
配框架还是配塑壳还是根据供电局要求或者负载的重要性,整定800A没什么问题。
回复
21楼
总断路器采用800A-1000A框架式。
回复
22楼
低压进线柜断路器分段能力不小于50KA,馈线柜断路器不小于30KA,江苏省规定
回复
23楼
用框架,800A-1000A