10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
24楼
变压器723A 最好选用1000A的,留点余量
回复
25楼
最好选框架开关,额定电流1000A,长延时电流800A,短延时电流5x800A(0.4S),瞬动脱扣功能关闭(避免负荷侧短路时,分开关未跳闸而总开关误动作,造成整个变压器低压侧停电)
回复
26楼
变压器低压侧短路电流应估算一下,通常低压侧主开关短路分断能力不小于50kA,馈线开关短路分段能力不小于35kA。
回复
27楼
最好是1000的,余量得留够,不然稍微多加一点负荷,又不满足要求了
回复
28楼
那是额定电流,短路运行分断电流是什么?那是短路电流至少十几千安。
回复
29楼
17楼你们真有钱啊,德国货。
我到现在还有遇到有700A这个档的开关啊。有630 800 1000。
回复
30楼
1000A框架,按800A整定,短路分段能力不应低于25KA.
回复
31楼
最好还是用框架断路器
回复
32楼
建议选择1000A的框架,考虑变压器1.2倍过负荷
回复
33楼
500KVA低压出口处的短路电流是18kA,额定电流是723A,断路器采用800A,短路电流大于18kA。
回复