10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
10/0.4KV 500KVA变压器低压侧总开关,配个匹配其分断能力的700A的塑壳短路器可以不?
34楼
都没有提出理论方法
回复
35楼
低压侧额定电流In=500/1.732/0.4=722A;
低压侧短路电流Ik=In/Uk%=722/0.045=16kA;
短路冲击电流Im=nIk=2.0*16kA=32kA;
考虑到变压器可能过负荷运行(或后期负荷扩展),按低压侧电流的1.2倍选择断路器的额定电流;
断路器的额定电流=1.2*In=1.2*722A=866A; 选择额定电流为1000A的断路器;断路器的极限分段能力应大于16kA;短路接通能力Icm应大于32kA;
对于是选择框架式还是塑壳式断路器,这个就不太清楚了,现在有些塑壳断路器也具有LSIG四段保护(不记得是在哪个文献上看见过)
回复
36楼
还是用1000的框架把 别为了省钱 出事很麻烦的
回复
37楼
变压器低压侧电流一般按变压器容量*1.44计算
回复
38楼
建议总断路器采用800A,寬裕點的話選擇1000A的
回复
39楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
40楼
谢谢楼主分享。。
回复
41楼
先下载看看。。。
回复
42楼
我建议总断路器采用800A,如果有钱的话用1000A的更好。