cof1653778281757:因为没有接触过高压,不知道电力公司10KV具体的接地形式,看了些网上的内容说是低压侧相电压不变,变压器还能运行两小时,我疑惑的是变压器铁心已经接地,变压器外壳与低压侧绕组接地电阻不超过4欧,假如10KVA相碰壳或者由于潮湿等原因造成A相对变压器外壳放电,那么外壳是不是就带上了高电压?假如采用Ydn11的连接组别,那么变压器二次侧绕组是否也会产生高电压,导致绝缘击穿?假如高压侧A相接地,是否会造成铁心带电,铁心带电能否与高压侧BC两相通过分布电容构成回路?请各位大神解答
“变压器还能运行两小时”,这是对于10kV不接地系统的运行规定。因为原本不接地,10kV单相接地不构成回路,只是设备对地电压从相电压6.6kV变成了10kV,一般10kV设备的绝缘水平也能满足2小时要求。
“那么外壳是不是就带上了高电压?”,这个就要看10kV系统接地型式了:上面提到的不接地系统相当于通过变压器外壳变接地系统了,那外壳通过接地电阻与大地零电位连通,只有少量电容电流(规范要求不超过10A)*4欧姆,不是高电压;如果是其它的消弧线圈、低电阻、高电阻或者直接接地系统,一般会设置单相接地保护,在规定时间内跳闸切除这种故障,但在切除之前,10kV系统通过本身接地和变压器外壳接地形成了回路,外壳上确实会带上一定电压,其值为回路电流*4欧姆,不同接地型式的回路电流差别很大,故电压也不同。
“那么变压器二次侧绕组是否也会产生高电压,导致绝缘击穿?”,首先这种10/0.4kV的变压器一般采用Dyn11型,二次侧中性点N、外壳都接地,而相线L1L2L3与N之间是相电压。说清这些关系,就可以推理出,10kV单相接地情况下,不同接地型式的二次侧中性点N、外壳的对地电压如前面论述,且相电压、线电压均不变,相当于低压侧整体对地提高了一个对地电压的数值,所以对于变压器二次侧绕组可能会产生对大地的高电压,但二次侧绕组之间及与变压器外壳的电压并没有变,故不会绝缘击穿。但这种情况又是不安全的,因为这个对大地的高电压会传导到低压用电设备,因低压TN/TT/IT接地型式的不同,可能会造成用电设备绝缘击穿,尤其是人身电击事故。
qq_1587958798508:变压器外壳肯定是接地的,二次侧对地电压升高,相应的对外壳电压肯定也会升高。楼主下面说ydn11这样的连接方式,我没有见过,但是如果一次侧是星形连接的话,保护会跳闸。
cof1653778281757:感谢大神回复,现在终于搞懂一点了,变压器一次侧高压接地,人站在地面上其实与地是等电位的,所以测量变压器外壳的电压也就是外壳与地的相对电压