变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排
变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排
2楼
S=1.732UI 这是基础啊
I=2430A/380V 和变压器铭牌值最多差几十A而已
经验是S*2 按此选用,ACB按I*1.2~1.5选用,ICU>40KA
本例1600*2=3200A 就用ACB:3200A/3P,ICU选50KA,
回复
3楼
1600/1.732*0.38=2424.2424242
回复
4楼
可拿计算器按下啊
回复
5楼
低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍,所以选3200A的断路器
回复
6楼
可以选 2500A的断路器
回复
7楼
2500A的ACB,有点小了,还要考虑功率因数
回复
8楼
干变必须考虑到10%的过载,1600/1.732/0.38*1.1=2674A,
油变则系数更大
回复
9楼
2309.4688A,用2900A以上开关,铜排选100*8双排。(供参考)
回复
10楼
都是高手,断路器也给选好了。
这刚装了几台1600KVA的变压器,好象低压侧额定电流是:I=1600/1.732/0.4=2309.5A
回复
11楼
刚做了几台柜子。变压器1600A,进线柜3200A,铜排2*125*10。
回复