变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排
变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排
12楼
飘过学习
回复
13楼
是2500A不到一点,断路器用2500的,排用80*10的双排
回复
14楼
一般设计都要放点量,楼上有选择8X100的双排的或者80X10的都是不很妥当的
回复
15楼
新系列断路器=电流×1.5倍
DW17断路器=电流×2倍
回复
16楼
回复
17楼
这个计算公式我学到了
回复
18楼
回复
19楼
13#的选2500的断路器有点小,要我的话3200
回复
20楼
全是高手啊
回复
21楼
10,11楼和起来很正确。
回复