变压器为1600KVA,低压标准是多大电流
yuhai293711
yuhai293711 Lv.10
2012年08月08日 13:23:29
来自于变压器
只看楼主

变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排

变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排
免费打赏
loujinpu
2013年03月06日 12:53:46
22楼
断路器选3200的,但要搞好额定电流的整定
回复
老付
2013年03月23日 12:58:20
23楼
cz13306196492 发表于 2012-8-23 11:29 2500A的ACB,有点小了,还要考虑功率因数需要考虑功率因素吗?变压器容量本身就是视在功率。
回复
老付
2013年03月23日 13:00:04
24楼
jackjack3017301 发表于 2012-9-7 21:31 干变必须考虑到10%的过载,1600/1.732/0.38*1.1=2674A,油变则系数更大如果不是长期运行在过载状态,选择2500就够了。长期运行在过载状态,变压器也受不了
回复
xianzai987
2013年07月18日 11:32:28
25楼
估算一下1600*1.5=2400 开关用3200的 母排用两片100就行了 如果嫌不够可靠可以用120的
回复
sjg9876
2013年09月02日 12:32:22
26楼
我来算I=1600/1.732/0.4=2309.5A,用3000以上或3500A的断路器够了,母排用大一点,80*10的双排额定电流是2700A小了点,用铜排2*120*10,电流3600A,有时候变压器要过载10%的要想到。
回复

相关推荐

APP内打开