电压互感器并列的条件和操作问题
menghuanshiqing
2010年12月12日 22:50:54
来自于变压器
只看楼主

10KV单母线双分段系统,电压互感器并列的条件是什么?具体怎么操作?电压互感器并列采用什么样的形式比较好?我这里的电压并列装置有问题,我想怎么改下。电压互感器并列一般是要母线先并列才行,但是好多人都是不合母联,电压互感器直接并列,好像他们也知道这样会出问题,但是都这么做...........

10KV单母线双分段系统,电压互感器并列的条件是什么?具体怎么操作?电压互感器并列采用什么样的形式比较好?
我这里的电压并列装置有问题,我想怎么改下。
电压互感器并列一般是要母线先并列才行,但是好多人都是不合母联,电压互感器直接并列,好像他们也知道这样会出问题,但是都这么做...........
免费打赏
heyuldnet
2010年12月13日 19:27:20
2楼
并列条件是母联间隔合,解列条件是母联间隔分,这个是果断的
回复
fwb9123456
2010年12月14日 05:41:02
3楼
120*10铜母线双根的制作要求变压器连接处是否需要软连接。
回复
wangxf
2010年12月14日 10:34:43
4楼
这个问题还真的搞不清楚!是不是和变压器并联运行有相似之处啊?
回复
liuxch72
2010年12月14日 15:36:45
5楼
要软连接,主要是为了减震
回复
huashi1996
2010年12月14日 23:06:58
6楼
顶一顶!这个问题还真没想过。
回复
hyj004103
2010年12月15日 03:16:47
7楼
软连接不仅是减震,而且还有热胀冷缩的效果
回复
zhangguoqin001
2010年12月15日 09:27:49
8楼
一定要的,不然变压器的桩头很容易受损。
回复
xu_xinzhi
2010年12月16日 15:52:42
9楼
电力变压器并列运行的条件是容量,连接组别,电压等级都相同
回复
a0b1c3qaz
2010年12月16日 21:52:50
10楼
顶一下,很长眼
回复
xgl_x818
2010年12月17日 09:48:35
11楼
9楼的回答是正确的,补充一点,电压并列逻辑条件是压变处于运行位置、分段隔离处于运行位置、分段断路器处于运行位置且处于合闸状态、并列装置处于投入状态才可以,提醒一下楼主,尽量少用电压并列,由于压变自身差异易发生压变烧毁事故。