【求教】关于三卷变压器的容量计算
hygain1231
hygain1231 Lv.4
2012年01月30日 14:53:01
来自于变压器
只看楼主

三卷变压器,进线电压等级110kV,出线分别为35kV/10kV。35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA,则变压器容量应为多少?5000还是10000?

三卷变压器,进线电压等级110kV,出线分别为35kV/10kV。35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA,则变压器容量应为多少?5000还是10000?
免费打赏
lingxuct
2012年01月30日 15:11:00
2楼
“35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA”,“进线电压等级110kV,出线分别为35kV/10kV”,“变压器容量应为多少?”

把铭牌上110KV的电流(额定值)发上来,就知道S了。
回复
hygain1231
2012年01月31日 09:06:10
3楼
区管,只是在选择阶段,变压器还没有呢~~
回复
水轮发电机
2012年01月31日 09:28:46
4楼
三卷变压器,进线电压等级110kV,出线分别为35kV/10kV。35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA,则变压器容量建议选8000kVA,容量比为100%/100%/100%.
回复
hygain1231
2012年01月31日 14:22:51
5楼

请问:8000是怎么算出来的?
回复
zyz8438
2012年01月31日 23:59:35
6楼

原帖由 hygain1231 于 2012-1-31 14:22 发表

请问:8000是怎么算出来的?

计算负荷跟电压等级无关!你35kV计算容量为5000kVA,10kV计算容量为5000kVA,那么总负荷的计算容量即为10000kVA,考虑到同时系数等,采用8000kVA。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-1 00:01 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年02月01日 00:03:14
7楼
总计算负荷10000kVA,变压器容量取多大,关键要看你这些负荷是一些什么性质的负荷!负荷性质不同,系数取值不同!
回复
lingxuct
2012年02月01日 17:52:40
8楼

“35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA”,这还要问吗?

你要求35KV和10KV同时带各带5000,高压110KV当然需要10MVA了?!
回复
youxiaogui
2012年02月04日 09:19:20
9楼
学习了
回复
kxmhanbing
2012年02月09日 10:17:16
10楼
区管说对