变压器
xrg885
xrg885 Lv.12
2012年11月13日 16:17:45
来自于变压器
只看楼主

我单位有一台SC3-800的干式变压器有时声音挺大的,无放电现象,刚刚声,但这声音一阵一阵的,不是正常的嗡嗡声,同样的设备一号变压器没有,又由于它带的有变频电动机,是变频器的谐波造成的,去年没有,今年更换了变频器的IGBT板子共3块,abb的,别的没有动,请教专家解释,谢谢;

我单位有一台SC3-800的干式变压器有时声音挺大的,无放电现象,刚刚声,但这声音一阵一阵的,不是正常的嗡嗡声,同样的设备一号变压器没有,又由于它带的有变频电动机,是变频器的谐波造成的,去年没有,今年更换了变频器的IGBT板子共3块,abb的,别的没有动,请教专家解释,谢谢;
免费打赏
zai_dd
2012年11月13日 16:26:42
2楼
要是确定是变频器谐波引起的,在变频柜的输入端加个输入电抗器吧,可以减少变频器谐波对系统的影响。
回复
谐波治理
2013年09月24日 15:13:56
3楼
本帖最后由 wzxd0577 于 2013-9-24 15:15 编辑

S(D)G系列干式变压器
S(D)G系列干式变压器具有各种功能的变压器是由铁磁芯和绕组(线圈)组成的电磁部件,它已是现代电力、电子系统中如不停电电源、应急电源、变频逆变电源、净化电源、无功补偿、谐波治理、滤波器、耦合器、电机起动器、限流器、稳压稳流电源、工业炉电能转换输入、输出、耦合等的重要部件。
本公司设计生产的S(D)G系列干式变压器采用优质低耗冷轧硅钢片、电磁线和绝缘材料,运用脱胎整列(无线圈架)绕法,变压器整体采用真空压力浸漆、热烘固化等工艺流程,绝缘等级达到H级或C级。按结构形式不同可分为有隔离功能的隔离变压器及无隔离功能的自耦变压器两大类,一般中小功率变压器采用漆包线圈绕制,大功率变压器采用箔式线圈绕制。适用于工作电压在1000V以下、工作频率在400Hz以下的各种场所及配套电压需升高或降低的设备使用。各种变压器的输入、输出电压、频率40-600Hz、容量、温升、绝缘、噪音和其他性能均可按用户要求定制。

13736721966


产品的生产遵循相关的国际、国家标准
IEC61558-1.2、IEC742、IEC289、IEC 601.1 UL1024
GB10229、GB1094.1-5、GB13028、GB19212.1、GB9706-1
并有CE、UL认可,产品性能均按用户要求定制

本公司生产各类干式铁芯变压器系列
 隔离变压器
 适用于安全、隔离、漏电流小、净化电源、消除三次谐波及抑制共模干扰的场合。详情见隔离变压器
 耦合变压器
适用于有源(主动式)谐波滤波器的输出耦合
 逆变(变频)输出变压器(40~600Hz)
适用于EPS应急电源,UPS不停电电源变频电源、逆变电路中的输出变压器,它有漏感(1~5mH)具有10~20KHZ滤波及40~600Hz变压输出隔离功能
 升压—降压 变压器双线圈
在电源电压需升高或降低的场合,有隔离功能
 自耦变压器
单线圈抽头式在电源电压需要升压或降压的场合,隔离变压器节能且更经济但没有隔离功能
 自耦调压器,采用专利的拉线和滚轮电刷,长寿命,调节电压范围宽,效率高,配合控制器可组成自动电压稳定设备。详情见大功率柱式调压变压器
 恒压变压器(CVT),详情见TJA抗干扰电源
 矢量变压器:具有三相输入,相电压单相或线电压单相输出功能
 感量调节变压器:适用于连续补偿无功
 移相变压器:三相输出的相位相对输出可偏移功能

性能特点
 线圈层与层之间及线圈与铁芯之间留有风道,散热快速,温升低
 线圈表面及线圈层与层之间无可燃绝缘材料,杜绝火灾隐患
 体积小,重量轻,外形美观
 变压器经整体真空压力浸漆,线圈三防性能极佳(防潮、防霉、防盐雾)
 绝缘等级H级或C级
 噪音低
 箔式结构的变压器采用以Nomex为基础的绝缘系统
主要参数
 输入/输出电压:380V/380V 50/60Hz 可定制各种输入输出电压
 额定功率:1-2000KVA
 绝缘等级: H级或C级
 额定绝缘水平:3KV/min
 对地绝缘电阻:≥20MΩ
回复
谐波治理
2013年09月24日 15:14:42
4楼
wzxd0577 发表于 2013-9-24 15:13 S(D)G系列干式变压器S(D)G系列干式变压器具有各种功能的变压器是由铁磁芯和绕组(线圈)组成的电磁部 …干式铁芯电抗器13736721966干式铁芯电抗器本公司设计生产的干式铁芯调谐式和非调谐式滤波电抗器及各种电抗器,采用国际通行设计方案,结构紧凑,易于安装,噪声小,运行稳定可靠,采用优质低耗硅钢片及箔式线圈绕制绕法,电抗器整体采用真空压力浸漆、热烘固化等工艺流程,绝缘等级达到H级或C级。主要适用于工作电压在1500V以下低压无功补偿柜及无源滤波柜中,与电容器配套使用,达到无功补偿和滤除谐波的目的。 一、主要产品系列1、LKSG系列滤波电抗器谐波治理及滤波补偿装置用,与滤波电容器组合成L-C电路配对使用,分各种容量及谐波次数如3,5,7,11,13次等。2、CKSG滤波用串联电抗器谐波治理及滤波补偿装置用,与滤波电容器组合成L~C电路配对使用,分各种容量及不同电抗百分率,如下表所示:3、JKSG系列进线电抗器JKSG系列进线电抗器又称电源协调电抗器,主要是为了防止电源电网上来的干扰,它能够限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。提供较好的主电源过压保护,并可降低负载(如变频器)产生的电路谐波干扰,可有效的保护变频器等器件的寿命和防止误动作。适用于工业自动控制中配套各类进口数控机床、变频器、直流调速启动等设备。4、平波电抗器 整流电路中滤除纹波,使纹波减小。5、限流电抗器(启动电抗器) 交流电动机起动时限制启动电流。6、平衡电抗器(均流电抗器) 平衡并联回路的电流 二、主要性能及参数l 额定工作电压:适用于400V、660V及最高至1500V系统l 抗电强度:3KV/minl 绝缘电阻:≥100MΩl 电抗器噪音小于70dBl 绝缘等级:H级或C级l 温升:铁芯<85K,线圈<95Kl 电抗器可在谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行l 整体真空压力浸漆,三防性能极佳(防潮、防霉、防盐雾)l 采用以Nomex为基础的绝缘系统