低压电缆、空气开关的选择
各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
低压断路器和低压电缆选择的问题
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
变压器如何选择高低压电缆
电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了
关于低压电缆穿管平列敷设的选择问题,求指教!
本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。
500KVA变压器,低压电缆选择多大适?
我现为一台500KVA变压器配低压电缆400V,由于其总负荷为400KW,但经常有电仅150KW,电缆如何选择才经济合理
低压电缆供电半径的问题
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
关于高压电缆的选择问题
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
低压电缆烧成这样原因分析
关于低压电缆热稳定系数
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
超急 关于低压电缆的问题
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|