精华汇总
电缆选择计算
更多
电缆如何选择
怎么选择电缆
电缆管选择
电缆选择计算软件
低压电缆选择计算
电缆计算
电缆的计算
怎样计算电缆
电缆桥架的选择
电缆截面选择
电缆选择口诀
电缆选择表
电缆型号选择
根据电流选择电缆
电缆芯数选择
电缆规格选择
装修电缆选择
10kv电缆选择
电缆桥架选择
家装电缆选择
电缆保护管选择
电缆套管选择
路灯电缆选择
动力电缆选择
电缆选择手册
#
电缆选择计算
#
300
电缆选择计算专题,为您提供电缆选择计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆选择计算相关的专业交流讨论,更多电缆选择计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助:计算电流与电缆选择?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
这样电缆线径计算选择可以吗?
室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
请教大家关于电压降的计算与电缆的选择
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。
电缆截面、芯数选择与计算问题。
各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
住宅负荷计算及电缆选择问题
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
-------电缆选择问题?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
5芯电缆选择3+2还是4+1?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
关于按计算电流选择电缆使用的问题
由于总图布置和甲方建筑面积的限制,部分负荷离变压器和总的配电柜较远,故在90米外另设一配电室,此部分负荷由总的配电柜供电,计算电流为1100A,请问应该选用YJV多少截面的电缆?麻烦大家给点建议咯。
关于路灯 计算压降,选择电缆的问题
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
电缆桥架尺寸选择与计算公式
点击加载更多
APP内打开