我现为一台500KVA变压器配低压电缆400V,由于其总负荷为400KW,但经常有电仅150KW,电缆如何选择才经济合理
我现为一台500KVA变压器配低压电缆400V,由于其总负荷为400KW,但经常有电仅150KW,电缆如何选择才经济合理
2楼
说的不够清楚,变压器可短时超负荷,油浸式变压器可超100%,但时间不长
回复
3楼
其余负荷为备用负荷吗,如不是,若最终总的有功负荷为400Kw,则需知道你的设备补偿后的功率因数,如为单台设备供电,则需知道这些设备的额定功率.请你表述清楚些.
回复
4楼
用240
回复
5楼
常年负荷150KW,说明变压器容量选大了,按150KW选择电缆,低压侧可用规格120MM2截面。
回复
6楼
即选择好变压器应按照变压器容量选择,选择电缆的话建议选择单芯240
回复
7楼
只要有到400kW的可能,电缆就必须按这个选择,变压器可以稍微选小点。电流700A还多呀(功率因数按0.85)
回复
8楼
能说的具体一点吗?如果只用150KW,用120MM的也就足够了
回复